大家讨论下2x30MW火电机组的接入方案
阿克萨
阿克萨 Lv.7
2016年04月15日 08:19:36
只看楼主

本帖最后由 阿克萨 于 2016-4-15 08:39 编辑 1.一回110kV并网,另需要增加一路10kV启备电源; 2.同塔双回110kV接入; 3.同塔双回35kV接入。综合考虑哪个方案更好。我下面说下优缺点:方案1:优点:线路投资较少 缺点:线路检修或出现故障,两台发电机均需停机方案2:优点:双回线路互为备用,供电可靠,任何一回线路故障另一回线路均能满足两台发电机组满出力的条件。 缺点:线路投资较大。

本帖最后由 阿克萨 于 2016-4-15 08:39 编辑

1.一回110kV并网,另需要增加一路10kV启备电源;
2.同塔双回110kV接入;
3.同塔双回35kV接入。
综合考虑哪个方案更好。我下面说下优缺点:
方案1:优点:线路投资较少
缺点:线路检修或出现故障,两台发电机均需停机
方案2:优点:双回线路互为备用,供电可靠,任何一回线路故障另一回线路均能满足两台发电机组满出力的条件。
缺点:线路投资较大。
方案3:优点:双回互为备用,供电可靠,投资较少;

缺点:如一回线路出现故障,其相应机组停机。

注:此电厂除发电外还给居民供热,给企业供气

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2016年04月22日 11:41:47
12楼
xyyrrr 发表于 2016-4-22 10:02 一般30MW机组出口电压就是10kv然后升压并网。接入方案主要考虑升压后的最高电压等级,厂用电预留仓位即可 …是啊,因为你发电机要都故障停了,不是厂用电都没了。有个外面的电源比较可靠
回复
xyyrrr
2016年04月22日 13:59:22
13楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2016-4-22 11:41 是啊,因为你发电机要都故障停了,不是厂用电都没了。有个外面的电源比较可靠接入系统定下来再聊{:1_105:}
回复
wwxtnt
2016年04月22日 14:02:22
14楼
两回110妥妥的 可靠性好 再说现在钢材水泥价格便宜了很多
线路造价也不是太贵
回复
co1461221566766
2016年04月25日 09:59:57
15楼
jf青蓝 发表于 2016-4-21 16:41 同杆双回检修需陪停,所以双回没有任何意义,反而投入增加说的是检修
回复
王校长丶
2016年05月25日 09:08:35
16楼
谢谢楼主的资料