大家讨论下2x30MW火电机组的接入方案
阿克萨
阿克萨 Lv.7
2016年04月15日 08:19:36
只看楼主

本帖最后由 阿克萨 于 2016-4-15 08:39 编辑 1.一回110kV并网,另需要增加一路10kV启备电源; 2.同塔双回110kV接入; 3.同塔双回35kV接入。综合考虑哪个方案更好。我下面说下优缺点:方案1:优点:线路投资较少 缺点:线路检修或出现故障,两台发电机均需停机方案2:优点:双回线路互为备用,供电可靠,任何一回线路故障另一回线路均能满足两台发电机组满出力的条件。 缺点:线路投资较大。

本帖最后由 阿克萨 于 2016-4-15 08:39 编辑

1.一回110kV并网,另需要增加一路10kV启备电源;
2.同塔双回110kV接入;
3.同塔双回35kV接入。
综合考虑哪个方案更好。我下面说下优缺点:
方案1:优点:线路投资较少
缺点:线路检修或出现故障,两台发电机均需停机
方案2:优点:双回线路互为备用,供电可靠,任何一回线路故障另一回线路均能满足两台发电机组满出力的条件。
缺点:线路投资较大。
方案3:优点:双回互为备用,供电可靠,投资较少;

缺点:如一回线路出现故障,其相应机组停机。

注:此电厂除发电外还给居民供热,给企业供气

免费打赏
阿克萨
2016年04月15日 08:28:59
2楼
看看有没有高手讨论,不知道供电局会倾向哪个方案
回复
呼噜401
2016年04月15日 13:59:26
3楼
选择2.双回110kV接入
回复
xyyrrr
2016年04月15日 15:00:24
4楼
上海这15MW还110KV单回呢,不过因为是“绿色电力”外线算国网的,费用由发改委4万亿里面出。
回复
游乐儿123
2016年04月19日 11:04:04
5楼
回复
游乐儿123
2016年04月19日 11:04:31
6楼
看不懂哇:L
回复
xyyrrr
2016年04月20日 12:23:57
7楼
最新的供电容量及电压等级供参考
回复
co1461221566766
2016年04月21日 16:41:37
8楼
同杆双回检修需陪停,所以双回没有任何意义,反而投入增加
回复
天下唯吾曹孟德
2016年04月21日 16:53:29
9楼
看你们资金,而且我觉得不管哪个方案,你都最好有一路10kV市电供你们厂用电才合适吧
回复
xuewulei123
2016年04月21日 16:59:39
10楼
谢谢资料的分享
回复
xyyrrr
2016年04月22日 10:02:38
11楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2016-4-21 16:53 看你们资金,而且我觉得不管哪个方案,你都最好有一路10kV市电供你们厂用电才合适吧一般30MW机组出口电压就是10kv然后升压并网。接入方案主要考虑升压后的最高电压等级,厂用电预留仓位即可。