请教下火灾消防24V电源的压降该怎么计算
wyuh12
wyuh12 Lv.3
2016年04月14日 19:42:14
只看楼主

最近在施工现场听施工的说--高层住宅中,我们设计院设计的消防系统电源根本不能满足压降要求,基本都需要在楼层设置一个24v的电源箱。我想试着算一算地下室到高层住宅的顶层压降到底有多大,请教下各位该怎么算。 配三上的,U=I×ρ×L/S这个公式该如何使用,还请各位前辈能具体一点举例,感谢.

2016年04月18日 17:39:08
12楼
一般消防报警系统24V电源线支线用2.5平方,总线用4平方就够了的

回复
electricity
2016年04月21日 12:08:45
13楼
yrr_200 发表于 2016-4-18 17:36 建筑电气常用数据04DX101-1 P20表3.14中1.5电线在电压损失5%的时候负荷矩是1083W.m,按供电距离20米,1083/2 …不对吧,50多W,24V,才2A多,20米就压降5%啦。手册三版556页,1.5线5%压降的电流距是195。。。这个和上面那人算的差不多。
回复