请教下火灾消防24V电源的压降该怎么计算
wyuh12
wyuh12 Lv.3
2016年04月14日 19:42:14
只看楼主

最近在施工现场听施工的说--高层住宅中,我们设计院设计的消防系统电源根本不能满足压降要求,基本都需要在楼层设置一个24v的电源箱。我想试着算一算地下室到高层住宅的顶层压降到底有多大,请教下各位该怎么算。 配三上的,U=I×ρ×L/S这个公式该如何使用,还请各位前辈能具体一点举例,感谢.

最近在施工现场听施工的说--高层住宅中,我们设计院设计的消防系统电源根本不能满足压降要求,基本都需要在楼层设置一个24v的电源箱。我想试着算一算地下室到高层住宅的顶层压降到底有多大,请教下各位该怎么算。 配三上的,U=I×ρ×L/S这个公式该如何使用,还请各位前辈能具体一点举例,感谢.

免费打赏
qq_1420339166386
2016年04月15日 11:15:00
2楼
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米,按火线和零线分别40米,线路电流5A(根据设备的功率来算),线径1.5mm²,那线缆上的电压损耗就等于 (0.0175/1.5)x40x2x5=4.67V
回复
wyuh12
2016年04月15日 11:49:07
3楼
我这里的消防电源是直流24v也这么算吗
回复
qq_1420339166386
2016年04月15日 14:58:34
4楼
wyuh12 发表于 2016-4-15 11:49 我这里的消防电源是直流24v也这么算吗直流交流是一样的 亲:lol
回复
wojiaodongyong
2016年04月16日 23:36:56
5楼
赞,学到了
回复
jianzhudianqic
2016年04月17日 06:10:01
6楼
也想知道!!!!
回复
wangxf
2016年04月17日 22:31:08
7楼
kyk,xxxx!看一看,学习学习!
回复
han2008lvq
2016年04月18日 08:20:30
8楼
谢谢楼主分享!!!
回复
han2008lvq
2016年04月18日 08:21:09
9楼
谢谢楼主分享!!!
回复
晶开儿心
2016年04月18日 12:32:57
10楼
{:1_105:}看不懂
回复
yrr_200
2016年04月18日 17:36:35
11楼
建筑电气常用数据04DX101-1 P20表3.14中1.5电线在电压损失5%的时候负荷矩是1083W.m,按供电距离20米,1083/20=54.15W,即24V直流电供电距离20米,设备功率54.15W时电压损失是5%
回复

相关推荐

APP内打开