不懂就问,为什么压缩机的功率会随着吸气温度上升而增加啊?
qq_1460616960624
2016年04月14日 15:00:17
来自于制冷技术
只看楼主

如题,小白想问下为什么压缩机的功率会随着吸气温度增加而增加啊?这根冷凝机组的功率也随吸气温度增加的原理是不是一样?

如题,小白想问下为什么压缩机的功率会随着吸气温度增加而增加啊?这根冷凝机组的功率也随吸气温度增加的原理是不是一样?
免费打赏
荣昌制冷
2016年12月21日 15:09:50
12楼
realph 发表于 2016-12-21 12:49 压缩机功率是不是跟物质流量和前后压差有关既然蒸发压力(温度)与系统的热负荷密切相关,膨胀阀的节流量直接关系着压缩机的功率变化,那毫无疑问,节流后制冷剂的流量,以及节流前后的压差都直接影响着压缩机功率的变化。
回复
realph
2016年12月21日 15:22:10
13楼
楼主 题目这句话明显是片面的 或者是有前提条件的 制冷系统工况有很多因素 无法一概而论
回复
realph
2016年12月21日 15:23:18
14楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-21 15:09 既然蒸发压力(温度)与系统的热负荷密切相关,膨胀阀的节流量直接关系着压缩机的功率变化,那毫无疑问, …这才是关键
回复
阿牛12323
2016年12月22日 20:51:05
15楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-21 11:09 “当蒸发压力和冷凝压力不变,只是改变过热度(无论是有害或无害)”时,因为过热度在蒸发后与压缩机的吸 …若过热在蒸发器内部产生,此时热负荷不也变化了吗?但压缩机功率为什么不变呢?请前辈指点。
回复
荣昌制冷
2016年12月23日 08:31:33
16楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-23 09:19 编辑 阿牛12323 发表于 2016-12-22 20:51 若过热在蒸发器内部产生,此时热负荷不也变化了吗?但压缩机功率为什么不变呢?请前辈指点。一个完整的蒸发器,节流后的低压液体制冷工质在其中进行换热,换热时产生的沸腾现象才是真正意义上的蒸发过程。从蒸发器的容积的流程上可以存在“有个先后接触热量换热”的理解问题,但这仍然是属于在整个蒸发器中的蒸发换热过程,系统的热负荷在蒸发器中形成整体的换热体系的过程,压缩机的功率正是根据蒸发器整个换热过程所产生反应出的温度和压力而变化的。不应当把它们的这种整体现象“扯开分段”说话,你怎么来说明蒸发器在其中换热时前后的压力(温度)的变化问题?节流后的低压液体进入蒸发器有多种形式,有一根管路到底的;有上进下出的;也有下进上出的;还有从中间进入的;也有通过分液头多路进入的。这些怎么能给予分辨哪个是“前”?哪个是“后”?怎么来区分和该从哪里来体现所谓的“蒸发过热”现象?所以这种说法是不科学的,这种所谓的“理论”是不能成立的。其实在制冷工程的学科里也没提及过此类问题,有关低压的“过热现象”及“过热度”的概念指的是蒸发后与压缩机在吸气前这一段的“回气过热度现象”及因而产生的“过热度”。要说明压缩机的功率变化问题,在低压端只能与蒸发器整个换热过程所产生的温度及压力的变化而联系起来,随之蒸发器在整个换热过程的热量变化而改变。不能把整个蒸发换热过程拆分开,认为其中的某段为“蒸发过程”,而后段为所谓的“过热过程”,把“回气过热”这个概念都搅浑了,这是不恰当的,也是不现实不合理的。
回复
阿牛12323
2016年12月23日 14:21:26
17楼
版主先生说负荷增大引起功率增大,那么当蒸发压力不变,冷凝压力降低,此时制冷量增大,对应的室内负荷也大了,而功率却减小,又如何解释呢?请教!
回复
荣昌制冷
2016年12月23日 15:56:28
18楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-23 15:58 编辑 阿牛12323 发表于 2016-12-23 14:21 版主先生说负荷增大引起功率增大,那么当蒸发压力不变,冷凝压力降低,此时制冷量增大,对应的室内负荷也大 …当蒸发压力不变,冷凝压力降低时,不能说制冷量“增大”了,制冷量仍然是根据蒸发压力(温度)所决定的,只是冷凝压力降低后,压缩机的压缩比减小了,能效比增大了,系统的运行效率和经济性提高了,在这种情况下,此时压缩的实际功率的确是减小了。
回复
阿牛12323
2016年12月23日 19:55:29
19楼
本帖最后由 阿牛12323 于 2016-12-23 20:13 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-12-23 15:56 当蒸发压力不变,冷凝压力降低时,不能说制冷量“增大”了,制冷量仍然是根据蒸发压力(温度)所决定的, …对于同一个压缩机来说,蒸发压力不变冷凝压力下降时,能效比上升,功率下降,同时制冷量也增大了(可以匹配更大的蒸发器),这是事实啊,为什么“不能说制冷量“增大”了”呢?请教!并且同样是R404a冷媒,冷凝压力不变,活塞压缩机功率是随着蒸发压力上升而增加,涡旋压缩机功率是先增加后减少或不断减少,如何解释?请教!同是涡旋压缩机,冷凝压力不变,蒸发压力上升时,使用R404a冷媒功率是先增加后减少,而是用R22冷媒功率是不断增加的,如何解释?请教!
回复
荣昌制冷
2016年12月24日 07:10:37
20楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-24 08:02 编辑 阿牛12323 发表于 2016-12-23 19:55 对于同一个压缩机来说,蒸发压力不变冷凝压力下降时,能效比上升,功率下降,同时制冷量也增大了(可以匹 …对于同一个压缩机来说,蒸发压力不变时,蒸发压力的含义是什么?蒸发压力代表着什么?这点首先必须弄清楚。蒸发压力与蒸发温度是对应的,那蒸发温度是什么?它就是热负荷的温度。既然说了它“不变”,从谈何“制冷量也增大了”?既然自己都已经认定是“事实”了,何必还要来求“解释”?你后来又说“可以匹配更大的蒸发器”,那就等于改动了设置,配了更大的蒸发器,也就改变了蒸发压力,把你前面的前提就都改变了,那还说什么呢?干脆说压缩机也加大了,冷凝器都加大了,看制冷量会加大不?自己否认了前提,变动了系统,那就是另一回事了。你说的第二条是不存在那种现象的!同样都是制冷压缩机,只不过结构不同,但都是用来压缩蒸汽的,怎么会一个上升增加,另一个先增后减呢?可能吗?如果你是说这两台压缩机同在某一个蒸发压力下同时开始工作,那工作后两台机的功率绝对是都会随着蒸发温度(压力)的变化而变化的,压缩机的功率是凭什么得来的?它是凭论蒸发压力(或温度),即热负荷的大小所决定的。绝不可能是活塞机一个样,而涡旋机又是另一个样!这两种机只存在性能和效率的差异问题。你的第三个问题也是不能成立的!虽然系统用不同的制冷剂,但在保证压缩机的功率一样,两器及系统配置不变,当时的工况也不变,凭什么说R404a的“功率是先增加后减少”?难道该系统后面就停止消失了热负荷?而R22的“功率又是不断增加的”?难道该系统在不断增加蒸发压力?源源不断地加大热负荷?这两种制冷剂,只存在热力和理化性质的不同,单位制冷量等性能的不同而已,不存在其它的“解释”问题。除非改变了先决条件,两种系统热负荷变化的程度不同,即R404a系统的热负荷(蒸发压力或温度)在某个值上不变或不断减小;而R22系统的热负荷(蒸发压力或温度)在不断增加,才会使相同的两台涡旋压缩机在两器工况和配置都不变下功率发生变化。以后说话自己先把问题都理顺清楚了再说,思维要有逻辑性,该是在什么条件下或者前提下就坚持什么,不要一个变动,而另一个不变,或者前后矛盾等。我也解释不了你的那些“多样化问题”,不要再来搞了。
回复
wscxl88
2016年12月24日 14:25:22
21楼
我觉得阿牛讲得有点道理,只是我分不清制冷剂的种类和形式不同而变化,理不清。但功率、制冷量、蒸发温度、冷凝压力(温度)之间罗辑我还是有点点理得清,不是很精通,还得向前辈学习。它可从压缩机性能表可知,蒸发压力可人为(机械或电子)实现不变,冷凝压力(温度)也可人为(机械或电子)实现不变。罗辑关系就查压缩机性能表得知了。
360截图-2079828.jpg
回复

相关推荐

APP内打开