对高于高温的电热泵机组,其冷凝器侧设计冷却水进出水工况为70~80℃,同时要求保持蒸发器的工况不变,但其冷却水温度范围太宽了。实际运行工况冷却水的进水温度在20~68℃之间波动,进水温度为20时水温太低,只能减小冷却水流量。目前的方案是设计两台冷却水泵,一大一小。小泵在冷却水20~50℃时工作,50以上大泵工作。两泵均做变频。以进水温度,按计算后的所需流量控制水泵频率。还有更好的控制方案吗?或是其他解决方法?如果需要其他数据,在补充。
