热泵主机冷却水温度范围超宽,如何匹配水系统及运行控制?
chinalnkydlzc
2016年04月14日 08:26:32
来自于制冷技术
只看楼主

对高于高温的电热泵机组,其冷凝器侧设计冷却水进出水工况为70~80℃,同时要求保持蒸发器的工况不变,但其冷却水温度范围太宽了。实际运行工况冷却水的进水温度在20~68℃之间波动,进水温度为20时水温太低,只能减小冷却水流量。目前的方案是设计两台冷却水泵,一大一小。小泵在冷却水20~50℃时工作,50以上大泵工作。两泵均做变频。以进水温度,按计算后的所需流量控制水泵频率。还有更好的控制方案吗?或是其他解决方法?如果需要其他数据,在补充。

对高于高温的电热泵机组,其冷凝器侧设计冷却水进出水工况为70~80℃,同时要求保持蒸发器的工况不变,但其冷却水温度范围太宽了。实际运行工况冷却水的进水温度在20~68℃之间波动,进水温度为20时水温太低,只能减小冷却水流量。
目前的方案是设计两台冷却水泵,一大一小。小泵在冷却水 20~ 50 时工作, 50 以上大泵工作。两泵均做变频。以进水温度,按计算后的所需流量控制水泵频率。还有更好的控制方案吗?或是其他解决方法?如果需要其他数据,在补充。
免费打赏
林刚
2016年04月14日 14:13:53
2楼
这是水源热泵,要求出水温度恒定,不知你的机器是多大的。

两种方案,一是用电动阀门控制水流量,冷凝器的出水温度控制阀门的开度;二可以根据冷凝器的出水温度控制水泵的运行频率。
回复
chinalnkydlzc
2016年04月14日 14:34:32
3楼
工艺要求确保蒸发侧的工况稳定,冷凝侧不论。“一是用电动阀门控制水流量,冷凝器的出水温度控制阀门的开度”关键是冷凝器的这个出水温度不好确定,只能在PLC里提前设定,随着进水温度的变化,冷凝压力不断变化。
回复
林刚
2016年04月15日 08:05:45
4楼
本帖最后由 林刚 于 2016-4-15 08:10 编辑

工艺要求确保蒸发侧的工况稳定,这样的话,冷却水按照最大流量设计;可以控制冷却塔的风机的转速,控制冷却水的温度;如果有必要的话冷却水泵也可以做变频控制。

最终冷凝侧的冷凝温度时受控制的。
回复
co1460945757706
2016年04月18日 10:22:19
5楼
学习了,很不错!
回复
chinalnkydlzc
2016年04月18日 11:25:10
6楼
没说明清楚,冷凝侧,不是冷却塔工况,冷凝侧的水,是工艺循环用水,其水温变化范围在20-70之间。用此温度的水来冷却主机。