小区的地下车库负一层,车位都是这样用隔墙和卷闸门封闭起来的。请问这种通风,防排烟怎么做啊?
小区的地下车库负一层,车位都是这样用隔墙和卷闸门封闭起来的。请问这种通风,防排烟怎么做啊?
2楼
排烟量要按最不利情况时发生火灾计算。
你的车库最不利情况就是所有车库的车主都懒,卷帘门都懒得关。
回复
3楼
gdp2013 发表于 2016-4-14 12:53 排烟量要按最不利情况时发生火灾计算。你的车库最不利情况就是所有车库的车主都懒,卷帘门都懒得关。谢谢。。那通风怎么考虑?还需要每个车位都排风吗
回复
4楼
hand7 发表于 2016-4-25 11:28 谢谢。。那通风怎么考虑?还需要每个车位都排风吗您那怎么设计的,都有排烟么
回复
5楼
卷帘门上面安装通风口,通风量按整个车库体积6次换次次数计算,高度超过3米的按3米计算,不超过3米的按实际高度计算;排烟量按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014中表8.2.5