本帖最后由 万里晴空111 于 2016-4-13 11:03 编辑 A、排放介质就是排的是什么水,雨水?污水?雨污水?污水分为 市政污水 生活污水市政污水通常前段加设有化粪池进行预处理,所以预制泵站的进水口位置可以不加设粉碎格栅,设置一个简单的提篮格栅就可以满足生活污水一般情况下没有经过化粪池的预处理,设计的时候通常会考虑加设粉碎格栅,对泵站内部的污物进行粉碎后再排放
A、排放介质
就是排的是什么水,雨水?污水?雨污水?
污水分为 市政污水
生活污水
市政污水通常前段加设有化粪池进行预处理,所以预制泵站的进水口位置可以不加设粉碎格栅,设置一个简单的提篮格栅就可以满足
生活污水一般情况下没有经过化粪池的预处理,设计的时候通常会考虑加设粉碎格栅,对泵站内部的污物进行粉碎后再排放
B、放置地点状况
主要看地下水文情况,土壤是否干燥,泵站上面是否需要承重
1.针对有过量地下水的情况,筒体设计选型时高度不宜过高
2.放置于马路下的预制泵站,路面可通车
C、排水流量
根据流量大小来选择预制泵站的筒体规格,需要用直径多少的筒体可以满足
D、扬程
水泵的扬程,水泵扬程由筒体内部的扬程和外部扬程两部分组成,
E、来水管径以及管底标高
F、出水管径以及管底标高
G、地面标高
泵站设计
1. 一体化预制泵站的的形式应根据设置的地理位置,地形条件和地质情况等因素综合选用。
2. 泵站场地应具备必要的交通条件、施工吊装作业条件。
3. 预制泵站设计应根据工程所在地相应管网建设规划,结合给水、排水工程规模、近、远期建设情况,经技术经济比较后确定。
4. 泵站宜按近远期规划相结合原则,确定适宜的工程规模。
5. 泵站平面布置应符合下列规定:
A 潜水自耦式安装的水泵,其平面布置可不考虑水泵维修空间,只满足水泵安装和水力流态要求;
B 干式安装的水泵,平面布置应需考虑水泵安装和水泵吸水管流态要求;
C 水泵配套风冷电机时,泵站平面布置还应满足水泵的散热要求;
D 模块化湿井泵站平面尺寸和布置应满足水泵和格栅等主要设备安装、提升和日常运行要求;
E 模块化集成泵站湿井平面尺寸要满足水泵吸水管流态要求和格栅安装、提升和日常运行要求;
F 模块化集成泵站干井平面尺寸要满足水泵和控制柜安装、散热、维修和日常运行要求;
G 模块化集成泵站应在干井内设置集水坑和排水泵,用于排除井内积水;
H 控制柜可安装在泵站干井内或地面上,如果安装在干井内,应考虑通风、散热和除湿;
I 当泵站采用多个井筒组合时,平面布置应满足泵站整体安装和运行的要求,各个井筒内宜安装相同型号和数量的水泵。
6. 泵站设计应对泵站结构形式和材质、配套设备的选型,泵站的平面布置,泵站竖向布置和泵站配套仪表、电气和控制设备等分别进行设计。
7. 泵站水泵选型应与流量要求相匹配,宜采用统一的泵型。
8. 单台水泵功率较大时,宜采用软启动或变频启动,泵站流量和扬程变化较大时可采用变频调速装置。
9. 对于排水泵站,宜设置潜水离心泵,雨水泵站,可不设置备用泵。
10. 湿式安装的潜水泵,水泵宜配套电机冷却系统,干式安装的水泵,可采用IP54或以上水冷或风冷电机。
11. 对于采用重力管网的泵站宜采用液位自动控制,采用压力管网的泵站宜采用压力自动控制。所有泵站都应具备手动控制、自动控制和远程控制功能,并应具备自由切换控制方式的功能。
12. 采用液位控制水泵自动开停时,泵池内最高液位和最低液位之间的有效容积应根据水泵每小时最大启停次数确定,可采用计算公式:
式中: VEff——泵站有效容积(m3)
Qp——泵站最大一台泵的泵送流量(m3/h)
Zmax——水泵每小时最大启停次数。
当利用集水池的进水流量和每台水泵抽水之间的规律推算时,可采用计算公式有效容积:
Vmin=TminQ/4
式中 Vmin——集水池最小有效容积(m3)
Tmin——水泵最小工作周期(s)
Q——水泵流量(m3/s)
13. 泵站竖向高程设计应符合下列规定:
A 泵站最高和最低水位之间的有效高度,由泵站有效容积和平面尺寸确定;
B 泵站最低水位到泵坑底部的距离应大于配套水泵最小停泵高度;
C 多井筒设计的并联泵站宜采用相同的最高和最低水位;
D 雨水泵站和合流污水泵站集水池的设计最高水位,应与进水管管顶相平。当设计进水管道为压力管时,集水池的设计最高水位可高于进水管管顶;
E 污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算。