2楼
溢流口是什么东西
回复
3楼
楼主,是溢流管,设计规范手册都有规定,自查去。
回复
4楼
hlwep 发表于 2016-4-13 16:27 楼主,是溢流管,设计规范手册都有规定,自查去。囧,溢流口是溢流口,溢流管是溢流管。溢流口是雨水超过重现期雨水量的时候,雨水管无法及时排水的时候所采取的措施。
回复
5楼
这个需要经过计算的,用设计重现期的水量减去雨水管的水量;然后在根据自己设计的尺寸,能保证多出的水量排出就行。技术措施5.4.5有写到水量的计算和尺寸的计算。
回复
6楼
在P146页,不过要注意考虑到溢流口的设计位置,因为对于高层溢流的水所造成的冲击力是很强的。很容易伤人。所以要设计到偏僻点的角落。或者采用虹吸式雨水。
回复
7楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-13 17:36 在P146页,不过要注意考虑到溢流口的设计位置,因为对于高层溢流的水所造成的冲击力是很强的。很容易伤人。 …好的,谢谢,其实我知道计算的方法,但是计算公式里面只能确定溢流口的最小设置长度,溢流口的宽度就不知道怎么选了
回复
8楼
沙发安分 发表于 2016-4-14 09:47 好的,谢谢,其实我知道计算的方法,但是计算公式里面只能确定溢流口的最小设置长度,溢流口的宽度就不知 …这个是自己定的~~~~
回复
9楼
沙发安分 发表于 2016-4-14 09:47 好的,谢谢,其实我知道计算的方法,但是计算公式里面只能确定溢流口的最小设置长度,溢流口的宽度就不知 …嗯,自己定是我自己的意见,如果还有更好的推荐尺寸,希望指点下。谢谢了
回复
10楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-14 10:11 嗯,自己定是我自己的意见,如果还有更好的推荐尺寸,希望指点下。谢谢了我看到的一般都是设150×100的
回复
11楼
沙发安分 发表于 2016-4-14 16:11 我看到的一般都是设150×100的ok,谢谢~~~我一般也是按照这个尺寸来做的,做大了也不好。
回复