为什么计算K1点短路时,电源S1提供的短路电流计算时,不需要考虑电源S2所在支路,而在计算K2点短路时电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗呢?提前谢谢您的回复。
为什么计算K1点短路时,电源S1提供的短路电流计算时,不需要考虑电源S2所在支路,而在计算K2点短路时电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗呢?提前谢谢您的回复。
12楼
electricity 发表于 2016-6-6 09:56 谁说的K1点短路不考虑S2?不好意思。在下没有正确理解参考答案的意思。在下问题是K1点计算电源S1提供的短路电流时为什么不考虑电源S2所在支路的阻抗,而在计算K2点短路时由电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗?期待您的再次回复。
回复
13楼
都要考虑的,只不过是分别计算而已。
回复
14楼
electricity 发表于 2016-6-6 10:29 都要考虑的,只不过是分别计算而已。 真心谢谢您的多次回复。从下面的图片您可看到参考答案在计算K1点有电源S1提供的短路电流时仅考虑S1所在支路的阻抗。
回复
15楼
图片在这里。期待您的回复。:)
回复
16楼
对啊,S1点当然只考虑S1阻抗,S2考虑S2阻抗,两者合并,是K1短路电流。K2点是两台变压器合并,然后两个电源分别算出分布系数,得到两个电源分别的计算阻抗,发电机是要查曲线的,手册上有。你用发电机XD'’算出的只是短路电流起始的有效值,这是近端短路。
好了,你看一下三版手册的第四章,要是看不懂,那是做不了这些题的。
回复
17楼
electricity 发表于 2016-6-6 11:49 对啊,S1点当然只考虑S1阻抗,S2考虑S2阻抗,两者合并,是K1短路电流。K2点是两台变压器合并,然后两个电源 … 惭愧。在下基础差。还是没有理解清楚自己的问题。
回复
18楼
那你没有必要去做什么题,先看看书吧。
回复
19楼
顶起来、同求
回复
20楼
electricity 发表于 2016-6-6 12:03 那你没有必要去做什么题,先看看书吧。 真心谢谢您多次的回复。在下书看了几遍,但因基础差还是没有真正理解。在下在琢磨一下。:)