为什么计算K1点短路时,电源S1提供的短路电流计算时,不需要考虑电源S2所在支路,而在计算K2点短路时电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗呢?提前谢谢您的回复。
为什么计算K1点短路时,电源S1提供的短路电流计算时,不需要考虑电源S2所在支路,而在计算K2点短路时电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗呢?提前谢谢您的回复。
2楼
没有弄懂。将其顶起来。谢谢您的回复。
回复
3楼
路过学习了!!!
回复
4楼
看题就知道了
回复
5楼
北方郎 发表于 2016-4-15 06:54 看题就知道了 在下是个新手,没有看明白。麻烦您有时间大致给在下说一下。再次谢谢您的回复。
回复
6楼
回复
7楼
smartspring 发表于 2016-4-15 09:25 在下是个新手,没有看明白。麻烦您有时间大致给在下说一下。再次谢谢您的回复。
回复
8楼
K1点短路电流总值当然要考虑S2,但问题是问的S1吧?
回复
9楼
electricity 发表于 2016-6-4 22:15 K1点短路电流总值当然要考虑S2,但问题是问的S1吧? 不好意思,在下没有说清楚自己的问题。计算K1点短路电流时,不需要考虑电源S2,而在计算K2点短路电流时需要考虑电源S2的影响。请教该原因是什么?
回复
10楼
electricity 发表于 2016-6-4 22:15 K1点短路电流总值当然要考虑S2,但问题是问的S1吧? 不好意思,在下没有说清楚自己的问题。计算K1点短路电流时,不需要考虑电源S2,而在计算K2点短路电流时需要考虑电源S2的影响。请教该原因是什么?
回复
11楼
谁说的K1点短路不考虑S2?
回复