配电柜如何防凝露
我是农场主
2016年04月12日 10:24:58
只看楼主

现场反馈: 涉水的车间有电气控制柜或配电柜故障率为一般车间的5倍以上,且维修更换备件率高。现场分析认为在陕北地区冬季室外室内温差大(榆林.延安)白天水蒸发成雾气,夜晚靠近车间顶部雾气凝露成水珠,溅落在电柜(柜内也有凝露现象)电气元件容易短路。建议设计时给控制柜或配电柜设计独立隔潮防凝露的功能。问题:具体如何设置防凝露,方案是什么?

2016年04月12日 10:27:18
2楼
楼主需要现场改造吗?这活儿我接。
回复
dylan3940
2016年04月12日 10:36:49
3楼
得先去现场调查一下,看看究竟是不是凝露太过严重造成的。
如果是,看看是柜内凝露还是配电室整个都凝露。配电室内凝露,要加除湿机了。柜内的话,看密封的严不严,电缆沟内是不是也凝露严重,加热除湿如果不能满足要求,就要想别的办法了。
如果天花板凝露严重滴水,就需要柜子改造增加防护等级,把柜子防护等级升级为IP41或IP42.
回复
dylan3940
2016年04月12日 11:53:18
4楼
IP52的话屋顶滴水没影响啊,进不去水滴的。
回复
maquanxi723
2016年04月12日 15:04:47
5楼
加温湿度控制器、加热板。
回复
qq_1460519121082
2016年04月13日 11:55:50
6楼
新手听听大神们的讨论
回复
lingxuct
2016年04月13日 13:20:51
7楼
防凝露最好的方法是柜内热空气自下往上流,柜外冷空气自上往下流。

具体做法:柜下部装加热器,下部进对流空气,上部出对流热气。
回复
zlj5165
2016年04月13日 13:37:09
8楼
一般都是加装凝露控制器跟加热器,如果真是很潮湿有滴水,柜子的防护等级要提高才行。