火灾自动报警系统的电线电缆问题
电气大师爱爱爱
2016年04月11日 15:13:07
只看楼主

请教一个问题,消防规范上说火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条火灾自动报警系统设计规范”GB50116-2013,第11.2.2条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么?请教一下各位前辈

请教一个问题,消防规范上说 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013, 11.2.2 条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么?
请教一下各位前辈

QQ图片20160411150957.png

免费打赏
登月
2016年04月14日 08:59:32
12楼
那么审图就完全正确吗?????????
回复
电气大师爱爱爱
2016年04月14日 14:03:35
13楼
登月 发表于 2016-4-14 08:59 那么审图就完全正确吗?????????图审最大嘛,你懂的
回复
tzjdldy
2016年04月14日 14:09:29
14楼
选用既阻燃又耐火的ZN线缆。图集上有解释。
回复
a396673967
2016年04月14日 15:49:10
15楼
NH的是火灾还能用,但是比较硬,不好施工,价格也比ZR贵
回复
jianzhudianqic
2016年04月15日 03:25:39
16楼
路过学习了!!!
回复
yyyy2005924
2016年04月15日 08:24:13
17楼
学了,谢谢
回复
zhy1064771418
2016年04月15日 10:10:49
18楼
很好 很实用 谢谢楼主分享
回复
曾大帥
2016年04月15日 12:23:24
19楼
謝謝樓主提供
回复
caileitc19
2016年04月15日 17:07:57
20楼
我都是用的nh
回复
独占一枝花
2016年04月16日 00:08:36
21楼
用WDZN-BYJ就能过了 之前我也是用nh
回复