请教一个问题,消防规范上说火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条火灾自动报警系统设计规范”GB50116-2013,第11.2.2条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么?请教一下各位前辈
现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条 火灾自动报警系统设计规范 ” GB50116-2013, 第 11.2.2 条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么?
请教一下各位前辈