请教一个问题,消防规范上说火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条火灾自动报警系统设计规范”GB50116-2013,第11.2.2条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么?请教一下各位前辈

请教一个问题,消防规范上说 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013, 11.2.2 条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么?
请教一下各位前辈

QQ图片20160411150957.png

免费打赏
xavi6
2016年04月17日 18:50:01
22楼
没遇到这种问题
回复
太白云渡
2016年04月17日 23:20:41
23楼
报警线路一般都用ZR,很少用NH
回复
han2008lvq
2016年04月18日 08:18:18
24楼
谢谢楼主分享!!!
回复
han2008lvq
2016年04月18日 08:19:37
25楼
谢谢楼主分享!!!
回复
小刚06
2016年04月18日 11:10:39
26楼
审图专家的意见不合理,应该用NH!
回复
wt999
2016年04月19日 10:08:30
27楼
谢谢楼主分享
回复
游乐儿123
2016年04月20日 11:01:01
28楼
回复
lxh19710509
2016年04月20日 11:58:36
29楼
甲方希望你改为ZR,省钱