请教一个问题,消防规范上说火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条火灾自动报警系统设计规范”GB50116-2013,第11.2.2条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么?请教一下各位前辈
请教一个问题,消防规范上说
火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条
火灾自动报警系统设计规范
”
GB50116-2013,
第
11.2.2
条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么?
请教一下各位前辈
2楼
自顶1111爱爱爱
回复
3楼
呵呵哒;P;P
回复
4楼
听闻NH等级比ZR高,可以NH替代ZR
可是我实际设计时报警总线、消防应急广播和消防专用电话还是老实按规范用的ZR线缆
回复
5楼
哈哈哈哈哈 规范该更新啦
回复
6楼
宣贯的时候说过,耐火未必阻燃
回复
7楼
NH电缆是耐火电缆,这种电缆由于导体外有一云母耐火绝缘层而可以在发生火灾时候保持一定时间的正常供电,为抢救提供能源输送,对该电缆有耐火试验标准GB/T 19216进行检验。
ZR电缆就是阻燃电缆了,该电缆有一定的阻燃性能,根据不同阻燃等级要求,要通过GB/T18380的相关阻燃试验要求。
一般要求耐火的电缆都有阻燃性能的要求
回复
8楼
审图意见错。
回复
9楼
很好 很实用 谢谢楼主分享
回复
10楼
很好 很实用 谢谢楼主分享
回复
11楼
我也一直用NH,审图老师从没提过,去跟他沟通一下吧
回复