医院气体灭火系统设计
chinasun0202
2016年04月11日 14:08:17
只看楼主

看到规范上要求,医院贵重设备间要做气体灭火 ,除了CT室、核磁共振等房间,还有那些房间需要做? 另外还有个问题,比如CT室、核磁共振这些房间,做其他灭火的话,要设置泄压口,那么这个区域的防辐射泄露应该怎么处理呀?

看到规范上要求,医院贵重设备间要做气体灭火 ,除了CT室、核磁共振等房间,还有那些房间需要做?
另外还有个问题,比如CT室、核磁共振这些房间,做其他灭火的话,要设置泄压口,那么这个区域的防辐射泄露应该怎么处理呀?
徐全武
2016年04月12日 11:18:25
2楼
同求 我最近也在做一个这东西
回复
黑胡子亮
2016年12月06日 09:57:26
3楼
求同?楼主会了吗?给小弟说说呗...
回复
chinasun0202
2016年12月06日 15:34:58
4楼
顶起来 学习学习
求大神给回复啊
回复
lxp2087
2016年12月07日 09:25:32
5楼
同求,希望得到解决啊!
回复
enjoynow
2017年02月07日 10:43:05
6楼
1、这是需要甲方确认哪些房间属于贵重设备间,甲方认为贵重,就是贵重设备间;
2、医院一般DR、CT、DSA、胃肠、病案库、网络机房、药库、变电室是需要做气消的。但是还需要结合实际情况,多层、高层范围不一样。
3、医疗设备间防辐射是由专业公司来做的,在泄压口 外加一块铅版就行了,辐射是沿直线传播,不会拐弯的。
4、气消房间需注意与其他专业配合,建筑、暖、电气都有一定要求。

郭俊1101:控制盘放在哪啊?放在走廊,甲方说不好看!求有经验者!

回复
chinasun0202
2017年03月13日 08:38:57
7楼
enjoynow 发表于 2017-2-7 10:43 1、这是需要甲方确认哪些房间属于贵重设备间,甲方认为贵重,就是贵重设备间;2、医院一般DR、CT、DSA、胃 …收到 谢谢讲解
回复
co1496845678215
2017年08月15日 18:45:22
8楼
enjoynow 发表于 2017-2-7 10:43 1、这是需要甲方确认哪些房间属于贵重设备间,甲方认为贵重,就是贵重设备间;2、医院一般DR、CT、DSA、胃 …厉害了,很专业
回复
wqh_2008
2018年08月23日 21:51:11
9楼
6楼说的很专业,谢谢。最近正做一个医院。
回复

相关推荐

APP内打开