本帖最后由 qugan2013 于 2016-4-10 16:48 编辑 如下图,请问大家,计算项目板时,1+2+3+4,组合,为什么没有加上5呢?此外还要不要加倾倒混凝土的冲击力呢?谢谢
本帖最后由 qugan2013 于 2016-4-10 16:48 编辑
如下图,请问大家,计算项目板时,1+2+3+4,组合,为什么没有加上5呢?此外还要不要加倾倒混凝土的冲击力呢?谢谢
2楼
有混凝土的地方,没有人和设备。二者不同时存在
回复
3楼
dengken205 发表于 2016-4-11 07:16 有混凝土的地方,没有人和设备。二者不同时存在板上有浇混凝土有施工设备,也要振捣,会同时存在啊
回复
4楼
求答案,我也想知道
回复
5楼
太小 太少 可以忽略不计 而且是瞬间荷载
回复
6楼
qugan2013 发表于 2016-4-11 08:39 板上有浇混凝土有施工设备,也要振捣,会同时存在啊你是说人站在混凝土上还是设备放在被浇捣的混凝土上?
回复
7楼
dengken205 发表于 2016-4-11 20:18 你是说人站在混凝土上还是设备放在被浇捣的混凝土上?板上浇筑部分有混凝土自重,但旁边要站人啊,还有振捣设备啊,所有同时存在5506062
回复
8楼
qugan2013 发表于 2016-4-13 07:48 板上浇筑部分有混凝土自重,但旁边要站人啊,还有振捣设备啊,所有同时存在……………..你搞清了你荷载的单位是什么了吗?“同时存在”的意思你都不清楚
回复
9楼
dengken205 发表于 2016-4-13 09:18 ……………..你搞清了你荷载的单位是什么了吗?“同时存在”的意思你都不清楚楼上的,结合上面那个图,给大家讲讲
回复