钢结构管道支架计算
oxcoxc
oxcoxc Lv.2
2016年04月10日 11:29:20
只看楼主

小弟刚做设计很多不懂,求各位大神在工作设计中,对钢结构带斜支撑的刚性活动支架柱和基础的设计计算过程,固定支架的设计计算过程。

小弟刚做设计很多不懂,求各位大神在工作设计中,对钢结构带斜支撑的刚性活动支架柱和基础的设计计算过程,固定支架的设计计算过程。
免费打赏
fanghuocailiao
2016年04月11日 11:04:43
2楼
路过,等待正确的答案。
回复
如鱼得水2008
2016年04月13日 17:04:19
3楼
路过,等待正确的答案
回复
青青鸟
2016年04月15日 16:27:08
4楼
不大好计算,温度张力不大好求
回复
pipi1117
2016年04月15日 17:14:28
5楼
说的是管廊吗,就是钢结构计算啊,有什么好疑惑的
无非是多了几个工况而已,参考相关规范,固定架和滑动架管道专业会给提资料的
温度荷载直接加载上温度差即可,超过一定长度,纵梁连接设置滑动支座
回复
zhaiyuanbo1999
2016年04月15日 21:36:35
6楼
温度张力不大好计算
回复
wsfkst123456
2017年09月21日 23:47:51
7楼

路过,等待正确的答案。
回复
我说喵喵
2017年11月03日 16:45:00
8楼
专门有一本《钢铁企业管道支架设计规范》,里边有规定。支架一般用于支撑除尘管道或者煤气管道、烟道等,常规设计中,支架一般做柔性支架(刚性、柔性规范有区分标准),固定支架一般四腿,单片支架两腿。设计荷载包括管道自重、轴向力、横向力(一般由工艺提供)、风荷载(横向荷载)。对于单片支架,横向力一般转化为拉压力计算,然后加上平面外弯矩(一般位移反弹力,如果为摩擦力,支架较高,弯矩会特别大),对柱进行压弯计算,PK现在有计算模块。
基础计算:地基承载力不必说。主要是出不出现受拉。规范规定偏心距可以取到1/4。1/6时刚好三角形,说明可以出现受拉,但老同志讲最好不要出现受拉,所以就要增大截面尺寸来满足,一般这个时候地基承载力不是问题。
管道荷载的计算是比较麻烦的,工艺专业也未必能提的准,荷载稍微大点,特别对于固定支架,同时受横向、轴向荷载,最后基础受双向弯矩,这样基础尺寸就要很大了,未必经济。

zyzl:你是这里的大神级回复

回复

相关推荐