一个双电源总柜爆炸了,求指点!!
hhg2005
hhg2005 Lv.2
2016年04月08日 19:45:27
只看楼主

看样子,是双电源和上面断路器炸了,630A的。根据现场说法是接了个电锤,然后可能接错了,然后上面就炸了,大家说说可能会炸成这样吗?华通的元器件。

看样子,是双电源和上面断路器炸了,630A的。根据现场说法是接了个电锤,然后可能接错了,然后上面就炸了,大家说说可能会炸成这样吗?华通的元器件。

1111.jpg

免费打赏
dylan3940
2016年04月15日 09:03:42
12楼
没什么好点评的,支持区管的意见。
回复
a396673967
2016年04月15日 10:46:27
13楼
谢谢楼主分享!!
回复
王校长丶
2016年04月16日 14:38:50
14楼
好资料,谢谢分享
回复
co1429242552997
2016年04月16日 15:24:50
15楼
看样子像是端子接线松动 灰尘过多造成
回复
白工
2016年04月16日 16:03:33
16楼
仔细分析,粉尘多是一方面,仔细看看照片,对这图片左侧的空开在分断位置,而右侧的空开在合闸位置,此其一也;二是双电源的把手的位置既不在水平位置又不在垂直位置。可能的问题:有双电源不到位接触不良引起的
回复
wang171468177
2016年04月16日 20:09:04
17楼
相间弧光短路引发的。