本帖最后由 失眠 于 2016-4-20 09:12 编辑 求助!!!哪位有做过(药品阴凉库、常温库、冷库)的,有什么资料可以介绍的,学习一下,:time:,哪位大神帮帮忙给发个图纸,或者具体设计和施工借鉴参考一下。。。
本帖最后由 失眠 于 2016-4-20 09:12 编辑
求助!!!哪位有做过(药品阴凉库、常温库、冷库)的,
有什么资料可以介绍的,学习一下,:time:,哪位大神帮帮忙给发个图纸,
或者具体设计和施工借鉴参考一下。。
。
12楼
谢谢楼主的资料
回复
13楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-4-10 20:21 编辑
看了一下欧洲品牌0度的库温配置,300立方库,所需换热能力15kw左右,
不同的库容,基本上维持在每立方50-60w。板厚10cm,每日有一定的入库量,入库货物温度25度。
10度-20度的库温,入库量不大,保温效果还可以,每立方40w应该是没问题的。
至于每平方30w的冷量,层高4m,相当于每立方10w左右,这也太小了吧。
50平方,4m高,200立方,3p空调,6kw冷量,每立方30w左右,库温20度,算是勉强了
回复
14楼
北京联通 发表于 2016-4-10 19:01 看了一下欧洲品牌0度的库温配置,300立方库,所需换热能力15kw左右,不同的库容,基本上维持在每立方50-6 …各种因素都考虑了,人员散热,围护结构,设备的阴凉库的冷负荷在62w常温库的在35w左右,总感觉这个冷负荷有点低呢
回复
15楼
wangxueleiyy 发表于 2016-4-10 18:25 谢谢楼主的资料:handshake
回复
16楼
保温层漏热量,
应该是库容越小,单位所需的冷量越大,
库容越大,单位所需的冷量越小。
回复
17楼
北京联通 发表于 2016-4-10 20:39 保温层漏热量,应该是库容越小,单位所需的冷量越大,库容越大,单位所需的冷量越小。上面的表述很不严谨,虽然有那么点意思。
回复
18楼
ephone 发表于 2016-4-13 12:42 上面的表述很不严谨,虽然有那么点意思。此表述是针对保温层面积量与库容量的相对而言,就如10立方库,2平方门,200立方库,2平方门,各开15次门,单位容积所需冷量对比,不严谨是肯定的,可以肯定的是没有哪一种论述是严谨的.
回复
19楼
北京联通 发表于 2016-4-13 14:11 此表述是针对保温层面积量与库容量的相对而言,就如不要总为自己开脱了,严谨对你来说简直是不可能的!错了就错了,不到位就承认不到位,不要哪里都逞能,谁都比不上你,不要说别人也想你一样,那这个世界就完了!
回复
20楼
北京联通 发表于 2016-4-13 14:11 此表述是针对保温层面积量与库容量的相对而言,就如建议大家静心下来好好交流就好了,没有必要弄得紧张啊,各位先进同行,呵呵
回复
21楼
失眠 发表于 2016-4-10 11:54 刚刚查了一下资料,人员在重作业、环境温度在21度的情况下人员的散热量在400w左右,药物的散热量应该不会 …如果不考虑人和药物,按照当地了冷负荷估算一下也不是不可以。如果室温是20度的话,我觉得冷负荷至少都在100以上
回复