本帖最后由 失眠 于 2016-4-20 09:12 编辑 求助!!!哪位有做过(药品阴凉库、常温库、冷库)的,有什么资料可以介绍的,学习一下,:time:,哪位大神帮帮忙给发个图纸,或者具体设计和施工借鉴参考一下。。。
本帖最后由 失眠 于 2016-4-20 09:12 编辑
求助!!!哪位有做过(药品阴凉库、常温库、冷库)的,
有什么资料可以介绍的,学习一下,:time:,哪位大神帮帮忙给发个图纸,
或者具体设计和施工借鉴参考一下。。
。
2楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-4-8 16:26 编辑
药品阴凉库是室内20度气温吧.
蒸发温度是5度,进风温度22度,温差17度,
找出蒸发器相对应的制冷能力表曲线图,
估算出库房所需的冷量.
再找出对应的室外机组容量,
内机温差小,不要用普通空调室内机
回复
3楼
室内温度为20度, 蒸发器设计按照蒸发温度10度来计算,
这样运行费用比较低
回复
4楼
要求用布袋风管,全回风系统,只有少量新风,常温库层高18.6m,阴凉库层高9m和4.5m两个数据 常温库要求温度在10-30度之间
回复
5楼
失眠 发表于 2016-4-9 09:23 要求用布袋风管,全回风系统,只有少量新风,常温库层高18.6m,阴凉库层高9m和4.5m两个数据 常温库要求温度 …那阴凉库和常温库每平米取多少冷量
回复
6楼
各个库的具体的温度湿度参数呢?如果面积比较大建议一起综合考虑,你说的太笼统,不太好具体回答。
回复
7楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-10 08:28 编辑 失眠 发表于 2016-4-9 16:42 那阴凉库和常温库每平米取多少冷量不知是何种药品?储存量和周转量如何?库房层高多少?一般可按每平米(层高2.5m左右)300~320W匹配冷量。刚才看了你的库房层高都很高,低的都有4.5m高,那你就按我说的2.5m左右层高的冷量加倍或酌情考虑吧。
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-10 08:22 不知是何种药品?储存量和周转量如何?库房层高多少?一般可按每平米(层高2.5m左右)300~320W匹配冷量 …我有看到一个冷酷的案例,阴凉库层高9m,每平米冷负荷只有60w,常温库层高4m冷负荷30w。您前面说的这些参数业主方没有提供,领导让估算
我也很无奈:Q
回复
9楼
回复
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-10 10:59 编辑 失眠 发表于 2016-4-10 08:54 我有看到一个冷酷的案例,阴凉库层高9m,每平米冷负荷只有60w,常温库层高4m冷负荷30w。您前面说的这些参 …打个比方吧,拿房间家用空调说吧,房间(卧室)人流量极小,也就是一两个人,房间都是装修好的,密封性也较好,层高也就是2.6~2.8m吧,一个10平米或者开外一点的房间,就必须用上一台1P制冷量(2200~2500W)的空调,算算看,每平米是多大的冷量?何况是存放药材的冷库,10平米中药材的热量不会比一两个人的热量小吧,总不会小到每平米只需30W或者60W的冷量吧?
回复
11楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-10 10:54 打个比方吧,拿房间家用空调说吧,房间(卧室)人流量极小,也就是一两个人,房间都是装修好的,密封性 …刚刚查了一下资料,人员在重作业、环境温度在21度的情况下人员的散热量在400w左右,药物的散热量应该不会比人员的散热量高吧,药物没有生命体征,不会持续散热
回复