什么情况下仅仅在走道内设置喷淋?
小飞仙008
2016年04月07日 16:30:42
只看楼主

各位潜水的大牛们,请问什么情况下仅仅在走道内设置喷淋?存在主体建筑部分不设置喷淋,但仅仅在走道内设置的情况吗?有规范依据吗?:),请各位大牛们解惑。谢谢。

各位潜水的大牛们,请问什么情况下仅仅在走道内设置喷淋?
存在主体建筑部分不设置喷淋,但仅仅在走道内设置的情况吗?
有规范依据吗?
:), 请各位大牛们解惑。谢谢。
安穆明weibo
2016年04月07日 16:59:38
2楼
住宅~~~~~~~~~
回复
小飞仙008
2016年04月08日 09:13:22
3楼
多层住宅吧?规范依据呢?
回复
sjzuwst
2016年04月08日 15:40:20
4楼
以前的规范还可以只在公共走道设置喷淋,现在的《建筑设计防火规范》严了,多层建筑和二类住宅不需设喷淋,一类高层连厕所都要设置喷淋
回复
王铜
2016年04月09日 08:29:22
5楼
多层建筑和二类住宅不需设喷淋,一类高层连厕所都要设置喷淋