制冷系统冷凝温度过高的主要原因
co1456280860158
2016年04月07日 10:09:05
来自于制冷技术
只看楼主

制冷系统冷凝温度过高的主要原因  1)冷却水(风)量不足,水(风)温升高。对此,应检查管路是否阻塞,阀门是否正常开启,水泵运行是否正常,水压是否正常等。  2)制冷系统内存在空气,应排除空气。  3)系统制冷剂过量、必须放出多余的制冷剂。  4)冷凝器出液阀没全开,引起冷凝压力升高。  5)冷凝器使用年久,传热面污垢严重,影响传热,使冷凝压力升高。应及时清除表面污垢。  6)热力膨胀阀工作不正常,导致冷凝压力升高。

制冷系统冷凝温度过高的主要原因 
 1)冷却水(风)量不足,水(风)温升高。  7)压缩机排气温度升高,引起冷凝温度和压力升高。应迅速关机。

制冷系统冷凝压力过低的主要原因 
 1)冷却水温渡过低或冷却水量过大,必须降低冷却水量。对于新装机组,应检查管路是否正常。

  2)能量调节卸载结构是杏失灵。如失灵,就不能有效加载,导致压力下降。

  3)排气阀片是否损坏。如损坏,会使排气压力下降,造成冷凝压力下降。