冷水机制冷系统进入空气如何处理
co1455611112099
2016年04月06日 16:22:28
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机制冷冷冻设备的正常运作,离不开整个制冷系统,制冷系统的组成部分由制冷剂和四大部件组成,分别是:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。这四大部件的作用,我们都已经了解清楚了。对于制冷冷冻设备来讲这是非常重要的。下面我们来说说关于冷水机制冷系统的处理方法。 首先我们要搞清楚制冷系统中的空气是怎么来的?原因就是我们在连接管路的时候里面已经充满空气,所以这时应该用设备把系统里面的空气排除,如果没有排干净,空气就会存在于冷水机制冷系统中。若判断不了制冷系统中存有多少空气时,可以通过以下现象判断:

若判断不了制冷系统中存有多少空气时,可以通过以下现象判断: 1. 冷凝压力过高; 2. 排气温度过高; 3. 压力表大幅摆动。以上这三种现象可以说明制冷系统中存有较多的空气。这时我们就应该及时处理。如不及时处理会造成冰堵,冰堵不仅可以使制冷效率下降。而且会导致系统停机。压力不断降低,还会损坏压缩机。
制冷系统进入空气的处理方法如下:用真空泵来排除制冷系统中的空气。
压缩机的使用步骤:
1. 要将系统内部残存的气体抽出,排除内部的湿气和不凝缩气体,保持干燥。
2. 对制冷系统进行检漏检查。如在抽真空过程中系统一直达不到所要求的真空度,表明系统有泄漏。
3. 在充注制冷剂之前必须对整个系统抽真空,使系统内的真空度不低于 133Pa
4. 启动真空泵前要仔细检查各连接处和焊口处是不是完好,泵的排气口胶塞是不是打开。
5. 停止抽真空时要首先关闭直通阀的开关,使制冷系统与真空泵的内离。
6. 使用真空泵前一定要先观察好润滑油是不是足够。

免费打赏
荣昌制冷
2016年04月06日 16:33:14
2楼
系统处停机静止状态下,将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应饱和压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。
如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应饱和压力是12.81kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm2表压力。
这个辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。
说说如何排放,对于一些规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都设有空气分离器,可以按空气(或不凝性气体)排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。
对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到认为基本排尽为止。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀,切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统外。
不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。
回复
co1453031282533
2016年04月07日 14:12:13
3楼
学习了,谢谢楼主,版主
回复
co1455611112099
2016年04月08日 15:41:03
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-6 16:33 系统处停机静止状态下,将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应饱和压力作比较。如两者存 …:handshake:handshake学习了
回复
hncjjwc
2016年04月09日 16:31:01
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-6 16:33 系统处停机静止状态下,将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应饱和压力作比较。如两者存 …谢谢分享学习了
回复
wqj13419801972
2016年04月12日 18:31:26
6楼
读过学习了,谢谢了。
回复