再谈桥架与线槽的区别!
半卷红尘
2016年04月06日 16:20:06
只看楼主

在网上查询了不少资料,桥架与线槽的区别分为有区别和无区别两大派。 一、无区别派 此派的常用的说法: 1、桥架是统称,线槽是指带盖封闭式的。(来源搜论坛贴“桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?”三楼的回复) 2、金属线槽是封闭式的;金属桥架分几种类型,托盘式、线槽式。(来源搜论坛贴“金属桥架和金属线槽的区别是什么?”四五楼的回复) 楼主找到的依据: 在GA479-2004和GB29415-2013这两个《耐火电缆槽盒》中,对槽盒的材料都一直采用桥架的材料,原文“槽盒制作采用金属板材的,板材的最小厚度应符合CECS 31:91(CECS 31:2006)”分别对应不同年代的《钢制电缆桥架工程设计规范》。

在网上查询了不少资料,桥架与线槽的区别分为有区别和无区别两大派。


一、无区别派

此派的常用的说法:

1、桥架是统称,线槽是指带盖封闭式的。(来源搜论坛贴“桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?”三楼的回复)

2、金属线槽是封闭式的;金属桥架分几种类型,托盘式、线槽式。(来源搜论坛贴“金属桥架和金属线槽的区别是什么?”四五楼的回复)


楼主找到的依据:

在GA479-2004和GB29415-2013这两个《耐火电缆槽盒》中,对槽盒的材料都一直采用桥架的材料,原文“槽盒制作采用金属板材的,板材的最小厚度应符合CECS 31:91(CECS 31:2006)”分别对应不同年代的《钢制电缆桥架工程设计规范》。

不光是材料材质,连型号大小都一样。耐火电缆槽盒与普通金属槽盒,不同的地方也就是喷涂的材料不一样,这是楼主个人理解。

另:线槽既是槽盒,详见GB50054-2011《低压配电设计规范》中第7.2.8提出把“金属线槽”改为“金属槽盒”


二、有区别派
持有区别说法的人占大多数,并且都给出了相关规范,相关说法都集中在:“桥架和线槽的区别你知道多少~”一帖中。此贴内容大致是这样的:

桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的区别,主要有:

1.桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;
2.桥架相对大(200×100到600×200),线槽相对较小;
3.桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;
4.桥架跨距比较大,线槽比较小;因此固定支架差别较大,支吊架的个数差别大;
5.桥架有专门规范(详见CECS31.91),而线槽无专门规范 固定、安装方式不同;
6.在某些场所,桥架没盖,线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线,桥架则是用来走电缆的。


楼主找到的依据:

1、填充率不一样:线槽为20%(JGJ 16-2008 8.5.3)
桥架为40%(04DX101-1 6-23)
2、材料厚度,这点跟前面有冲突,桥架依据CECS31的厚度,但规范JGJ 16-2008 8.5.1一般的国产金属线槽多由厚度为0.4~1.5mm的钢板制成。
3、支吊架间距不一样,线槽为不大于2m,桥架为1.5~3m。(JGJ16-2008)
4、盖板问题,在CECS31《钢制电缆桥架工程设计规范》中的定义为桥架是统称,盖板为附件,在JGJ16-2008 8.10.3提到过,桥架安装高度不能满足要求时,应加盖板保护。也就是说桥架这个词的定义是不含盖板的。但在GB 29415-2013《耐火电缆槽盒》中,线槽是含盖板的,是线槽的一个整体。

综上所述,更偏向于有区别,但在现实生活中,询问多家桥架生产厂家,均认为线槽就是桥架。故再开此贴出来找各路高手出来讨论。

免费打赏
y806099267
2016年04月08日 11:18:11
12楼
个人理解:桥架上面只能敷设电缆、普通电线不宜在桥架上敷设、而线槽内可以敷设电缆、也可以敷设电线、至于安装支架的间距的问题:桥架一般多是大跨距的所以刚性度多是比较好的、水平敷设的时候、支架的间距一般多是在1.5--3米之间、而线槽的支架的最大间距是不能大于2米的、垂直敷设的时候线槽支架的最大间距和桥架固定间距一般多是不大于2米、桥架一般没有防火要求、而线槽就有耐火与不耐火之区分。。。。
回复
cmb178
2016年04月08日 16:13:55
13楼

区别其实并不大
回复
lwq1982127227
2016年04月08日 21:17:59
14楼
还是有很大区别的
回复
安静平凡
2016年04月08日 21:54:48
15楼
路过,增长一下见识,
回复
beida_energy
2016年04月09日 09:46:42
16楼
y806099267 发表于 2016-4-8 11:18 个人理解:桥架上面只能敷设电缆、普通电线不宜在桥架上敷设、而线槽内可以敷设电缆、也可以敷设电线、至于 …这个不对,桥架里面完全可以敷设绝缘导线!跟金属线槽一样,都可以。在工程上,一般不大于100米的线路敷设,比如,60多米的电缆桥架,里面放绝缘导线完全可以,即没有接头,又接线方便,成本还低。如果距离长了,那就必须用电缆了,尽量不要在桥架内造成主回路有接头的状况。
回复
y806099267
2016年04月09日 20:42:00
17楼
beida_energy 发表于 2016-4-9 09:46 这个不对,桥架里面完全可以敷设绝缘导线!跟金属线槽一样,都可以。在工程上,一般不大于100米的线路 …桥架一般多是那种不带盖子封闭的敷设电缆的托盘、假如直接把普通的电线敷设在上面的话、防火防护问题怎么解决呢?而电缆敷设在上面就不一样了、本身电缆就有一层保护外壳、而且直接敷设在桥接上的电缆一般多是采用阻燃或者耐火低烟无卤型的、现在更是已经慢慢的被那些矿物绝缘电缆所代替、防护当然是没啥问题、而线槽就不一样了、线槽是带有防火防护盖板的一个单独的空间、相当于电线管内穿线一样
回复
beida_energy
2016年04月09日 20:54:21
18楼
y806099267 发表于 2016-4-9 20:42 桥架一般多是那种不带盖子封闭的敷设电缆的托盘、假如直接把普通的电线敷设在上面的话、防火防护问题怎么 …工程中还是带盖子的桥架多!你说这种开放式的剃式桥架在一般建筑物中用的并不多。另外,电缆的外护套一外般就是绝缘防护和外力机械防护,不防火的,一般就是聚氯乙烯绝缘护套,根本不防火。
回复
kyujiangmn
2016年04月09日 21:09:36
19楼
叶一一 发表于 2016-4-6 21:23 这篇论文有解释谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
co1438651239503
2016年04月10日 05:49:04
20楼
路过学习一下
回复
co1429242552997
2016年04月10日 08:06:01
21楼
路过学习一下
回复

相关推荐