再谈桥架与线槽的区别!
半卷红尘
2016年04月06日 16:20:06
只看楼主

在网上查询了不少资料,桥架与线槽的区别分为有区别和无区别两大派。 一、无区别派 此派的常用的说法: 1、桥架是统称,线槽是指带盖封闭式的。(来源搜论坛贴“桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?”三楼的回复) 2、金属线槽是封闭式的;金属桥架分几种类型,托盘式、线槽式。(来源搜论坛贴“金属桥架和金属线槽的区别是什么?”四五楼的回复) 楼主找到的依据: 在GA479-2004和GB29415-2013这两个《耐火电缆槽盒》中,对槽盒的材料都一直采用桥架的材料,原文“槽盒制作采用金属板材的,板材的最小厚度应符合CECS 31:91(CECS 31:2006)”分别对应不同年代的《钢制电缆桥架工程设计规范》。

在网上查询了不少资料,桥架与线槽的区别分为有区别和无区别两大派。


一、无区别派

此派的常用的说法:

1、桥架是统称,线槽是指带盖封闭式的。(来源搜论坛贴“桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?”三楼的回复)

2、金属线槽是封闭式的;金属桥架分几种类型,托盘式、线槽式。(来源搜论坛贴“金属桥架和金属线槽的区别是什么?”四五楼的回复)


楼主找到的依据:

在GA479-2004和GB29415-2013这两个《耐火电缆槽盒》中,对槽盒的材料都一直采用桥架的材料,原文“槽盒制作采用金属板材的,板材的最小厚度应符合CECS 31:91(CECS 31:2006)”分别对应不同年代的《钢制电缆桥架工程设计规范》。

不光是材料材质,连型号大小都一样。耐火电缆槽盒与普通金属槽盒,不同的地方也就是喷涂的材料不一样,这是楼主个人理解。

另:线槽既是槽盒,详见GB50054-2011《低压配电设计规范》中第7.2.8提出把“金属线槽”改为“金属槽盒”


二、有区别派
持有区别说法的人占大多数,并且都给出了相关规范,相关说法都集中在:“桥架和线槽的区别你知道多少~”一帖中。此贴内容大致是这样的:

桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的区别,主要有:

1.桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;
2.桥架相对大(200×100到600×200),线槽相对较小;
3.桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;
4.桥架跨距比较大,线槽比较小;因此固定支架差别较大,支吊架的个数差别大;
5.桥架有专门规范(详见CECS31.91),而线槽无专门规范 固定、安装方式不同;
6.在某些场所,桥架没盖,线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线,桥架则是用来走电缆的。


楼主找到的依据:

1、填充率不一样:线槽为20%(JGJ 16-2008 8.5.3)
桥架为40%(04DX101-1 6-23)
2、材料厚度,这点跟前面有冲突,桥架依据CECS31的厚度,但规范JGJ 16-2008 8.5.1一般的国产金属线槽多由厚度为0.4~1.5mm的钢板制成。
3、支吊架间距不一样,线槽为不大于2m,桥架为1.5~3m。(JGJ16-2008)
4、盖板问题,在CECS31《钢制电缆桥架工程设计规范》中的定义为桥架是统称,盖板为附件,在JGJ16-2008 8.10.3提到过,桥架安装高度不能满足要求时,应加盖板保护。也就是说桥架这个词的定义是不含盖板的。但在GB 29415-2013《耐火电缆槽盒》中,线槽是含盖板的,是线槽的一个整体。

综上所述,更偏向于有区别,但在现实生活中,询问多家桥架生产厂家,均认为线槽就是桥架。故再开此贴出来找各路高手出来讨论。

免费打赏
diaolanxieyang
2016年04月06日 20:48:44
2楼
我认为应该属于有区别的
回复
hanzhg54
2016年04月06日 21:03:04
3楼
我认为两者最大的区别的安装方式,
桥架,顾名思义是架空敷设,如果没有架空,叫他大型线槽未尝不可,
线槽达到一定规格后,就采用架空方式,就是桥架了。
本质上没有区别。
回复
hanzhg54
2016年04月06日 21:16:17
4楼
楼主找到的依据:
1、填充率不一样:线槽为20%(JGJ 16-2008 8.5.3), 桥架为40%(04DX101-1 6-23)
这是由于安装高度不同所致,安装高度较低必须有盖板,有盖板散热不好,填充率就要小一些。
2、材料厚度,这点跟前面有冲突,桥架依据CECS31的厚度,但规范JGJ 16-2008 8.5.1一般的国产金属线槽多由厚度为0.4~1.5mm的钢板制成。
这个区分没有什么道理
3、支吊架间距不一样,线槽为不大于2m,桥架为1.5~3m。(JGJ16-2008)
2m和1.5~3m有交集,恰恰说明两者没有区别
4、盖板问题,在CECS31《钢制电缆桥架工程设计规范》中的定义为桥架是统称,盖板为附件,在JGJ16-2008 8.10.3提到过,桥架安装高度不能满足要求时,应加盖板保护。也就是说桥架这个词的定义是不含盖板的。但在GB 29415-2013《耐火电缆槽盒》中,线槽是含盖板的,是线槽的一个整体。
安装高度不同,对盖板的要求就不同,桥架装低了就要盖板,线槽装高了可以不要盖板

回复
叶一一
2016年04月06日 21:23:06
5楼
这篇论文有解释
回复
放水发电
2016年04月07日 08:43:33
6楼
区别其实并不大,只是结构有些区别
回复
lyf830619
2016年04月07日 09:30:01
7楼
1.png 2.png
这是民规指南上面的解释。
回复
beida_energy
2016年04月07日 11:09:53
8楼
电缆桥架基本是金属线槽的升级版!先有的金属线槽,后有的电缆桥架!
电缆桥架有丰富的过渡连接组件 ,工艺性更好!
金属线槽就是直线槽,得靠拼接过渡,所以,不适合大的工程量的施工。
回复
xiamuzhixin
2016年04月07日 12:37:22
9楼
路过赚个土木币
回复
屋顶上的轻骑
2016年04月08日 09:53:01
10楼
路过学习一下
回复
通通
2016年04月08日 10:56:23
11楼

好东西,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开