开发商原有空调孔预留得低了,准备在原有孔的上方开一个孔,结果开孔工人骚整,打断两根横向的钢筋,2.0cm粗,我看到后叫停(已经打了23cm左右,还没有打穿整面墙,墙宽33cm),此时开孔工人正在准备打断下一根横向的钢筋(大概也是2.0cm)的。在户型图中橙色位置开的孔。房间照片中的两个孔,下面的那个孔是开发商预留的,上面的那个孔是新开的,没打穿就没有继续了。各位帮我指点一下,这个怎么办啊,需要做加强吗,怎么做。
makaay201 发表于 2016-4-7 17:02 哎,我也是遇到瓷砖送货的,去清点瓷砖去了,就离开10多分钟没盯着,他就搞成这个样子。我担心的是, …是,承受剪力会有影响。但是怎么补强?没听过
回复
14楼
makaay201 发表于 2016-4-7 16:57 感谢大家的回复,不过我担心的是,窗户上方的那块墙该是一个暗梁吧,我现场目测新开的孔的位置跟暗梁的下 …不要紧的,你这个位置和隔壁飘窗的这根大梁两边以剪力墙为支座,直锚长度大概在40D左右,20的钢筋正好800mm左右,你新开孔和飘窗边距离正好大概800mm,可能是钻到钢筋端头附近了
回复
15楼
谢谢楼主分享好资料
回复
16楼
个别墙上打几个孔,没多大事,
回复
17楼
9楼说的不错,只是影响锚固长度,如果修复是很难的,不知道剪力墙的设计标号多少,计算一下,看看原图钢筋配置,最多削弱抗震系数,问题不大。
回复
18楼
最简单的方法:咨询一下设计单位的结构专业,20圆的筋可是不小,如从底到顶都在该部位开孔的话应该是对结构有影响。
回复
19楼
必须赞个 真腻害 !
回复
20楼
谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
回复
21楼
别怕,有大家呢!
回复
22楼
突出地方vssbsbsb是是不是闪电风暴
回复