建筑给排设计中的十大典型错误
co1458697065939
2016年04月06日 10:07:13
只看楼主

问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。 解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。 问题2:

问题2:厨房排水立管布置在与烟道排烟口相对的墙角,占用燃气管道位置。原因分析:厨房排水立管布置未考虑燃气管道布置位置,一般情况下,燃气管道均布置在与烟道排烟口相对的墙角处。

解决措施:厨房排水立管应布置在远离烟道位置的对角墙角处,为燃气管道留出安装空间。


问题3:阳台洗衣机排水地漏下部排水支管未设置存水弯,将导致今后阳台地漏返臭。原因分析:设计图中只说明了地漏为洗衣机专用地漏,但该地漏存水弯深度不满足50mm深度。

解决措施:阳台设洗衣机地漏的,地漏下部支管必须带存水弯,以保证有效水卦深度,避免阳台返臭。(优先采用密闭防涸地漏)。


问题4:排水立管、空调冷凝水立管位置挡住窗子。原因分析:给排水专业未考虑建筑专业窗边宽度而在小于100mm的窗边处布置管道或管道直接挡住窗玻璃。

解决措施:排水立管及空调冷凝水管布置时应与建筑专业沟通,避免出现管道遮挡窗子情况,特殊情况下应要求建筑专业加宽窗边。(窗边宽度应保证大于200mm)。


问题5:机房层顶仅设一根雨水管,不符合相关规范。原因分析:< <建筑给水排水设计规范> >4.9.27:建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根。

解决措施:机房层设两根雨水管或增设一溢流口。


问题6:在下方是室内的天沟内设置普通型雨水斗。原因分析:雨水管进入室内。

解决措施:这种情况下应采用侧排雨水斗。


问题7:空调冷凝水立管预留管管标高与建筑不符。及预留管管径在市场买不到。原因分析:给排水专业未与建筑专业核对空调管预留洞位置(尤其在有凸窗的情况下,位置复杂)。市场上未有De50xDe32的三通。

解决措施:冷凝水管设计时,应与建筑核对标高,确保预留管标高位置是低于空调预留洞位置,保证冷凝水能正常排出。应采用De50xDe50的三通。另,空调冷凝水最好不要排入阳台雨水管。


问题8:管道井内未设计排水地漏,如给水管爆裂积水无法排出。原因分析:管道井内给水管道较多,但一般情况下均未设计排水措施,一旦出现爆管事故,积水将漫至井外走道和电梯井,造成更大损失。

解决措施:设计时应考虑在管道井内布置排水地漏,接至室外雨水井。喷淋泄水及喷淋末端试水一般都可考虑排入室外雨水井。


问题9:部分单元门厅雨篷处及其他局部挑出的雨篷或天面处漏设雨水口及雨水管。原因分析:可能因建筑专业未考虑门厅雨篷处或其它局部露天平台处的返水坡度及排水口位置,导致给排水专业无相应的配管设计。

解决措施:给排水专业应与建筑专业充分沟通,对各天面雨水口位置仔细核对,设计完备的排水系统。


问题10:楼层公共部位消火栓位置不当,导致无法按规范要求安装。原因分析:消火栓箱设置于楼梯休息平台处,因此处有外窗,故箱体安装高度不够。

解决措施:应与建筑及结构专业沟通,将消火栓箱布置在既能满足规范安装要求,又不影响公共部位使用空间的地方,建筑专业应预留箱体孔洞,必要时结构专业应在剪力墙上预留箱体孔洞。(消火栓忌安装在住户家门口,商铺消火栓最好设置在室外;必须设置于室内时,应采用暗装形式)。


免费打赏
tiop0804
2016年04月07日 10:15:43
2楼
不错,经验总结的
回复
lantianyi
2016年04月07日 11:32:55
3楼
不错啊,有问题有解决方案
回复
szg169
2016年04月07日 12:22:02
4楼
不错的经验,感谢分享!
回复
龙兴互补
2016年04月07日 14:57:14
5楼
感谢分享,楼主辛苦了
回复
horain
2016年04月08日 15:32:57
6楼
商铺消火栓最好放在室外,这个不理解
回复
建筑精灵
2016年04月09日 10:04:57
7楼
室内消火栓采用暗装的形式。
回复
建筑精灵
2016年04月09日 10:12:18
8楼
非常好的资料,常见的错误基本都在里面了
回复
luyinghuawei
2016年04月09日 10:25:05
9楼
讲的很精辟
回复
wtao1208
2016年04月09日 21:45:53
11楼
你说的这些问题,我们现场几乎都遇到了!建筑与水不交流,就有许多显而易见的错误再三出现!
回复
wtao1208
2016年04月09日 22:23:57
12楼
问题1:由于水图中对于卫生洁具没有定位,现场马桶排水口预留时出现两种坑距350、400,使得现场安装不统一;
问题3:建筑专业在卧室内设有挂式空调内机,且没有预留窗边宽度,导致空调冷凝管挡住玻璃;
问题6:目前,按照相关规范外落水由建筑专业设计,内排水由水专业设计。现场外落水选用87式雨水斗,但查看相关图集,得知应该选用侧排雨水斗。
问题8:2015年冬季安徽宣城低区出现罕见低温,零下13摄氏度,导致现场内衬塑钢管配件,如三通、弯头,冻裂,积水无法排除,漫至走廊,加之走廊排水地漏排水不畅,使得住户无法出行,更严重的是将电梯损坏,2016年3月份,在多方协调下,电梯才得以修复。
总之,一方面觉得设计院水与建筑沟通不足,另一方面,设计院水专业对一些细节问题不够重视,责任心不足!
回复