混凝土规范8.4.3同一搭接区段的疑问
lihbinw
lihbinw Lv.2
2016年04月05日 15:59:46
只看楼主

按照混凝土规范8.4.3,提到“搭接接头中点位于该连接区段内的搭接接头均属于同一搭接长度”,并给出来图8.4.3,按照图里表达,那么就是如果中点间距大于0.65倍的搭接长度,就不属于同一区段了?在条文说明里又说:“搭接钢筋接头中心的纵向间距应不大于1.3倍搭接长度,当搭接钢筋端部距离不大于搭接长度的30%时,均属于同一连接区段的搭接接头”,这个说明自己又互相矛盾,我的理解应该是”应大于1.3倍搭接长度“,如果是这样的话,那么图8.4.3就错了,就应该是2.6倍,即中点左右各1.3倍搭接长度。

按照混凝土规范8.4.3,提到“搭接接头中点位于该连接区段内的搭接接头均属于同一搭接长度”,并给出来图8.4.3,按照图里表达,那么就是如果中点间距大于0.65倍的搭接长度,就不属于同一区段了?在条文说明里又说:“搭接钢筋接头中心的纵向间距应不大于1.3倍搭接长度,当搭接钢筋端部距离不大于搭接长度的30%时,均属于同一连接区段的搭接接头”,这个说明自己又互相矛盾,我的理解应该是”应大于1.3倍搭接长度“,如果是这样的话,那么图8.4.3就错了,就应该是2.6倍,即中点左右各1.3倍搭接长度。
免费打赏
xmlqk
2016年04月05日 17:14:21
2楼
连接区段1.3L这个没有错。规范8.4.7条规定机械连接区段长度为35d,规范8.4.8条规定焊接接头连接区段长度为35d和500的最大值,从这两条规定来看,搭接连接区段1.3L是合理。问题应该出在条文解释上~~~:'(
回复
乐乐2016
2016年04月05日 18:16:41
3楼
这条的条文说明会有人能看明白吗?
回复
lsx19840517
2016年04月06日 08:55:29
4楼
这条的条文说明会有人能看明白吗?
回复
穿裤子洗澡
2016年04月06日 10:47:06
5楼
进来学习一下
回复
xmlqk
2016年04月06日 17:13:04
6楼
条文解释中“搭接钢筋接头中心的纵向间距应不大于1.3倍搭接长度”中的“应不大于”应该是“应大于”。正文8.4.3条连接区段1.3L无误,但图中示意误导,1.3L并非一定是以接头中点为中心的,是可以左右移动的,也就是1.3L可以往左移至最右侧正对接点中心。
回复
liudm05hit
2016年04月14日 13:57:19
7楼
学习了。多谢多谢
回复
lsj5lsj
2016年04月27日 16:31:40
8楼
六楼说的是对的。