看看这个图片中的吊顶造型,吊顶是密实不透气的,喷淋头应该安装在何处?A处位置的话,凹槽深10cm,会影响喷水。如果安装在B位置处,即喷头溅水盘和吊顶面平齐,是否合适?请各位指点,谢谢!

看看这个图片中的吊顶造型,吊顶是密实不透气的,喷淋头应该安装在何处?A处位置的话,凹槽深10cm,会影响喷水。如果安装在B位置处,即喷头溅水盘和吊顶面平齐,是否合适?请各位指点,谢谢!
1.jpg

1.jpg

上海承顶机电
2016年04月06日 09:07:37
2楼
如果A影响喷水,那只能选择B了
回复
安琪麻麻
2016年04月06日 09:19:56
3楼
吊顶造型下缘即可
喷头溅水盘距顶板最大距离可为150mm
回复
ziqiangbuxi
2016年04月06日 15:31:08
4楼
12.jpg

图中圆圈C处,只有3cm宽,无法安装喷头,所以这个位置不合适。
回复
安穆明weibo
2016年04月06日 16:52:58
5楼
B吧,喷头距离楼板的高度最高可以达到150m;
回复
安琪麻麻
2016年04月08日 08:57:06
6楼
ziqiangbuxi 发表于 2016-4-6 15:31 图中圆圈C处,只有3cm宽,无法安装喷头,所以这个位置不合适。示意的是高度,吊顶型喷淋头,下喷喷头间距按规范设置,这种位置避开就可以
回复
ziqiangbuxi
2016年04月09日 14:14:21
7楼
已经按照B位置进行施工,谢谢!