之前我同vincent_nk审图师讨论过这样的问题,我所接触这个工事(药厂)所用的新风机的过滤器从一开始投入使用时,它的初阻力值就低于了厂家(出厂设计)提供给我的初阻力值,因此,到现在这个过滤器用了1年多,终阻力值还没有达到厂家提供给我的那个更换终阻力值,那我问问各位:现在到底该不该换?用了这么长时间了!如果按照 涂光备所著的《制药工业的洁净与空调》第三章3.4.2节中提到的“无论在高于或低于额定风量值下运行,当过滤器积尘后阻力增长到产品样本给定的终阻力值时予以更新,终阻力此时成为一个与运行风量无直接关系的过滤器更换标志值”。那我这样的情况不是还不用更换???请大家帮我出出主意。这个东西最近让我烦透了。郁闷啊!
LZ应该先说明一下这个过滤器的级别,用在了新风机的哪一段?是什么品牌的产品?
初阻力值实际为多少?厂家(出厂设计)提供的初阻力值为多少?目前的阻力值?厂家提供的更换终阻力值?
回复
3楼
我认为LZ应该测试室内的洁净度,这才是最直观的指标
回复
4楼
可以先检漏及测洁净度,药厂还要测其它的项目合格的话就不用换的,另外是什么样的规格和型号的过滤器呢?初阻力标的有没有问题呢
回复
5楼
初效G4,中效F7,剑桥,初阻力值63Pa、110Pa,终阻力值我忘了,请帮我看看怎么回事??谢谢。
回复
6楼
最可靠的方式还是检测室内的参数
最直接的方式是弄个压差开关
最可操作的方式是每三个月定期清洗,每年一换
回复
7楼
LZ,你好,我是做AAF空气过滤器的,不知道你现在的这个问题解决了没有?楼上的各位说的都对,但是我觉得对于初效G4效率的过滤器,如果在1年之后阻力依然很低,那可能是产品本身存在漏洞。
如果搂主不介意的话,可以考虑试试AAF的产品,又需要的话可以和我联系:liuzg@aafchina.com,010-85867649-802,
13910753822,刘志刚
回复
8楼
楼上的广告真是见缝插针啊
回复