洁净风管是否可以不做三通,直接在主管上开马口?
dill143
dill143 Lv.2
2016年04月03日 10:17:07
只看楼主

洁净风管是否可以不做三通,直接在主管上开马口?

洁净风管是否可以不做三通,直接在主管上开马口?
免费打赏
dill143
2016年04月03日 10:19:45
2楼
求助,在线等结果,谢谢
回复
dill143
2016年04月03日 10:23:02
3楼
通风与空调工程施工技术验收规范GB50243-2002中,第4.2.13中的规定好像没有关于这方面的强制要求,哪位大神能给解释一下这条规定!
回复
dill143
2016年04月03日 10:25:37
4楼
4.2.13 净化空调系统风管还应符合下列规定:
1 矩形风管边长小于或等于900mm 时,底面板不应有拼接缝;大于900mm 时,
不应有横向拼接缝;
2 风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生
电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其他防腐措施,并不得采用抽芯铆钉;
3 不应在风管内设加固框及加固筋,风管无法兰连接不得使用S 形插条、直角
形插条及立联合角形插条等形式;
4 空气洁净度等级为1~5 级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口;
5 风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂;
6 镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象,如表层大面积白花、锌层粉化
等。
检查数量:按风管数抽查20%,每个系统不得少于5 个。
检查方法:查阅材料质量合格证明文件和观察检查,白绸布擦拭。
回复
dill143
2016年04月03日 10:38:46
5楼
洁净风管做三通,是符合规范要求的,但是有个缺点,一旦风口位置改变,支管上就不得不增加好几个弯头或者S弯这样就增加了系统的阻力。
开马口主要是会破坏开口处的镀锌层,而且切割镀锌板的废渣清理不干净会留在风管内,施工中如果监督不到位,工人往往会随意的开口,往往会开小,达不到风管截面积。但是因为开口位置在一定范围内可调,所以风管安装完成后比较美观,弯头及S弯较少。
回复
dill143
2016年04月03日 10:39:42
6楼
我就是想问一下,这两种是否都符合规范要求,在施工中是否都能够采用?
回复
zrrg011
2016年04月25日 14:50:51
7楼
当然不符合规范

我们是暖通材料厂家:酚醛、玻纤、聚苯乙烯、玻镁、彩钢板复合风管 188-0681-8103.在线Q:3837-49899.有需要可以联系我。:lol

回复
leaheaven
2016年04月25日 18:16:07
8楼
施工规范有 风口不可直接接在主管上,应有一段短管
回复
dill143
2016年07月21日 17:09:27
9楼
zrrg011 发表于 2016-4-25 14:50 当然不符合规范我们是暖通材料厂家:酚醛、玻纤、聚苯乙烯、玻镁、彩钢板复合风管 188-0681-8103.在线Q …规范中好像没有规定不准这么做,你是指哪条规范有规定?
回复
co1464721075008
2016年07月23日 12:25:27
10楼
在这里有人求助,有人分享,有人迷茫,有人坚定,在此要特别感谢无私提供资、心得的考友, 感谢几位经常发资料的朋友给我的免费资料群……特整理出来分享:一建机电492423646;市政186410873;建筑535299876;二建519670959。