低压联络开关与发电机双切开关的级数?
承接电力设计
2016年04月02日 16:20:57
只看楼主

母联开关如图所示,我选择4P开关,两边低压总断路器选择3P开关,发电机双电源开关选择4P开关。问题:在江苏省规范DGJ32 J14-2007中如图所示。在两边变压器都不供电的时候,使用发电机应急母线,有没有什么问题。

母联开关如图所示,我选择4P开关,两边低压总断路器选择3P开关,发电机双电源开关选择4P开关。问题:在江苏省规范DGJ32 J14-2007中如图所示。在两边变压器都不供电的时候,使用发电机应急母线,有没有什么问题。

QQ截图20160402160922.png


QQ截图20160402161710.png


QQ截图20160402161742.png

免费打赏
大同00
2016年04月03日 15:26:24
2楼
电源一点接地,采用三极开关。
回复
承接电力设计
2016年04月04日 16:15:20
3楼
大同00 发表于 2016-4-3 15:26 电源一点接地,采用三极开关。你说的是母联开关吗?
回复
承接电力设计
2016年04月05日 08:14:14
4楼
大同00 发表于 2016-4-3 15:26 电源一点接地,采用三极开关。当两路电源都没电时,使用柴油发电机电源时,通过双电源切换柜供应急母线,使用4P断路器,此时问下在两变压器所带的母线中N中性导体是一种什么状态呢?
回复
大同00
2016年04月05日 11:10:21
5楼
liliang410820 发表于 2016-4-4 16:15 你说的是母联开关吗?变压器低压主开关、母联开关均采用3P开关。
回复
大同00
2016年04月05日 11:21:10
6楼
liliang410820 发表于 2016-4-5 08:14 当两路电源都没电时,使用柴油发电机电源时,通过双电源切换柜供应急母线,使用4P断路器,此时问下在两变 …此处采用4P开关的作用是避免杂散电流。4P开关有缺陷,易造成“断零故障”。多电源一点接地时,采用3P开关不会有杂散电流。
回复
承接电力设计
2016年04月05日 13:57:27
7楼
大同00 发表于 2016-4-5 11:10 变压器低压主开关、母联开关均采用3P开关。可有规范规定?
回复
大同00
2016年04月05日 15:30:21
8楼
liliang410820 发表于 2016-4-5 13:57 可有规范规定?对于多电源的TN系统采用一点接地时,可避免电流流过不期望的路径,意即不会产生杂散电流。便可采用三极开关。详见GB/T50065-2011第7.1.2-2条。王厚余对此也有详细的论述。
回复

相关推荐

APP内打开