请教消防气压罐、消防管网合用等问题
yaaaa
yaaaa Lv.7
2004年12月13日 22:57:50
只看楼主

1、消防系统稳压罐总容积计算公式:A=β×Vxf/(1-α)Vxf=消防水总容积=消防贮水容积+稳压水容积+缓冲水容积而公式P2=(P1+0.098)/(1-β×Vx/V)-0.098Vx=消防贮水容积Vxf与Vx有何不同?缓冲水容积如何确定?2、喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?在独立设置各自的消防水泵、室内管网完全分开设置的情况下,喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?

1、消防系统稳压罐总容积计算公式:
A=β×Vxf/(1-α)
Vxf=消防水总容积=消防贮水容积+稳压水容积+缓冲水容积
而公式P2=(P1+0.098)/(1-β×Vx/V)-0.098
Vx=消防贮水容积
Vxf与Vx有何不同?缓冲水容积如何确定?

2、喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?
在独立设置各自的消防水泵、室内管网完全分开设置的情况下,喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?

3、重庆地区有无地方规定要求一类普通高层住宅电梯间、公共走道等部位要设置喷淋系统?
免费打赏
corelli
2004年12月13日 23:14:52
2楼
1.现在大家普遍不算了,查标准图都有了!请查标准图前面的说明!
2。规范允许的,但尽量不要这样做!
回复
huhu8107
2004年12月14日 08:39:44
3楼
那应该怎么做呢
回复
yaaaa
2004年12月14日 22:08:47
4楼
还是感谢大家的帮助.
回复
小小法师
2004年12月15日 09:28:15
5楼
室外管网可以共用。
3、重庆地区有无地方规定要求一类普通高层住宅电梯间、公共走道等部位要设置喷淋系统?
答:《高规》要求一类普通高层住宅公共走道等部位要设置喷淋系统,地方法规只能高于国家标准,因此一定要设喷淋系统。