请问大型光伏电站在接入系统阶段的无功平衡是怎么计算的。
baln17
baln17 Lv.4
2016年03月31日 19:48:39
只看楼主

希望给些例子。谢谢

希望给些例子。谢谢
jianzhudianqi
2016年04月03日 10:07:34
2楼
也想知道!!!
回复
a396673967
2016年04月03日 11:38:50
3楼

路过,学习了
回复
沉淀的水02
2016年06月14日 17:24:07
4楼
主要看光伏系统感性容量,一般包括主变,箱变,站用变等,经验值按照20%装机容量
回复
风平浪静02
2016年06月14日 18:07:26
5楼
所谓的无功平衡主要来源于无功就地平衡概念。以减少电流达到降低损耗的目的。一般小光伏对系统影响不大,也没有平衡的意义。
大容量光伏输出有功功率同时,也应该输出一些无功功率。所以对大容量的光伏也会有功率因数考核协议。
比如,协议输出功率因数在0.85(感性),则高于0.85就会减少相应的电费。光伏输出功率因数是可控的。光伏输出无功功率也不消耗能量,只是时间和空间问题。
回复