求教大家喷淋计算中的一个问题
田文静与山本
Lv.5
2016年03月31日 18:27:00
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
如图所示的是一个160m2的作用面积,在计算时最不利点1点的起始压力取0.07MPa,依次往后算,那么第17点以及下两段支管中的19、22、24、27的压力是怎么确定的
如图所示的是一个160m2的作用面积,在计算时最不利点1点的起始压力取0.07MPa,依次往后算,那么第17点以及下两段支管中的19、22、24、27的压力是怎么确定的
免费打赏
安穆明weibo
2016年04月01日 09:03:15
2楼
从4.5的压力推算。这个是经验系数法把。好像一般采用的不太多。
回复
tydreamdesign
2016年04月05日 12:05:01
3楼
先满足最不利点的0.07MPa的压力要求,其他喷头的压力要求自然就满足了,需要先算出最不利管路需要的管径及沿程阻力,然后再反过来计算其他喷头的资用压力。计算方向是相反的