给水排水|牢记管道施工中的17个避让原则
香兰笑
香兰笑 Lv.8
2016年03月30日 15:58:22
只看楼主

管道施工中的避让原则要牢记: 1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。 2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。 3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。 4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。 5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。

管道施工中的避让原则要牢记:
1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。
6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。
7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。
8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。
9、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。
10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。
11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。
12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。
13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。
14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的。
15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。
16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。
17、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考虑的。