关于制冷机组控制的一点问题
co1459301937623
2016年03月30日 09:41:46
来自于中央空调
只看楼主

学会制冷的都知道,对于水冷或者风冷的系统。开机的时候先是启动冷凝水的循环水泵,3秒后,库内的冷风机启动运行。运行10秒后,压缩机启动,这是开机启动的顺序,这儿都很清晰。现在控制方式双位控制比较多,以库温下限-5℃,上限0℃为例。当库温降到-5℃的时候,现在问题来了??①库温降到-5℃,压缩机立马停机,此时冷风机和水泵也是立马停机吗?还是延时3秒后停机。。当库温达到上限时0℃ 的时候,是压缩机,循环水泵,冷风机同时启动,还是先启动水泵,延时3秒启动冷风机,延时3秒启动压缩机。。那么这样的话,问题就来了,在这延时的几秒的时间里,由于压缩机没有启动,库温在这6秒的时间内会继续上升,此时的双位控制上下限范围会更大。

学会制冷的都知道,对于水冷或者风冷的系统。开机的时候先是启动冷凝水的循环水泵,3秒后,库内的冷风机启动运行。运行10秒后,压缩机启动,这是开机启动的顺序,这儿都很清晰。现在控制方式双位控制比较多,以库温下限-5℃,上限0℃为例。当库温降到-5℃的时候,现在问题来了??
①库温降到-5℃,压缩机立马停机,此时冷风机和水泵也是立马停机吗?还是延时3秒后停机。。

当库温达到上限时0℃ 的时候,是压缩机,循环水泵,冷风机同时启动,还是先启动水泵,延时3秒启动冷风机,延时3秒启动压缩机。。那么这样的话,问题就来了,在这延时的几秒的时间里,由于压缩机没有启动,库温在这6秒的时间内会继续上升,此时的双位控制上下限范围会更大。


如果达到上限0℃的时候,压缩机,水泵,冷风机三者同时启动,会不会给系统带来什么影响???

希望懂得大哥们给予解答,感激不尽。。

荣昌制冷
2016年03月30日 12:13:24
2楼
库温降到-5℃温控设定值时,压缩机立马停机,此时冷风机和水泵都与压缩机同步停机,但如果库房是恒温要求的,压缩机和水泵同步停机后,库内的冷风机可延时数秒时间后停机。
当库温达到上限温度时,压缩机,循环水泵,冷风机都同时同步启动运转,降温不留空挡,系统才会稳定正常。
回复
勇者无疆
2016年03月30日 13:52:01
3楼
我想停机之间有个延时。
回复
林刚
2016年03月30日 16:32:48
4楼
库温在这6秒的时间内会继续上升,此时的双位控制上下限范围会更大。

你不会把设定的温差在缩小点吗 6秒钟库温会升高多少你知道吗? 还是只是在想象
回复
抽不完的半支烟
2019年07月12日 08:04:38
5楼

建议把库温温差设置小点,风机可延时开启,提前启动,这样系统稍微好点,就算是同起同停,温度也不可能那么精准,这几秒的区别不是太大,关键是看温差设置是否合理?

回复