本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑 安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。 屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都打断了两根14cm的钢筋。 剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。
本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑
安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。
屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都
打断了两根14cm的钢筋
。
剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。
42楼
实地打孔验证 不能理论
回复
43楼
学习啦,谢谢楼主分享!
回复
44楼
没大问题,这种野蛮施工的事情经常有
回复
45楼
碳纤维加固
回复
46楼
本帖最后由 zhouyusee 于 2016-4-9 23:36 编辑
设计的小学生来回答下!
看图,应该是两头剪力墙,中间一个400高的梁。受力并不大。配筋估计也很小。上部打断的是14的钢筋。
估计是t通长的上部钢筋(架立筋),因为在中间,并不受力。构造配的。问题不大。
当然实际情况还是得设计院处理啊
仔细看了下,更正下。看位置,可能为箍筋或者腰筋?不管哪个,问题不是很大。
回复
47楼
cao1847589975 发表于 2016-4-9 13:36 碳纤维加固加固哪里?上部钢筋又不会承担受压力。
回复
48楼
谢谢楼主分享
回复
49楼
挺有用,谢谢1!!!
回复
50楼
第五页之前的回帖都是关于4号孔的,现在更担心其他孔了,谢谢大家们。
回复
51楼
30层的高层,钢混结构!!!!!!
回复