本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑 安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。 屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都打断了两根14cm的钢筋。 剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。
本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑
安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。
屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都
打断了两根14cm的钢筋
。
剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。
52楼
逗比南玻万 发表于 2016-4-13 12:10 30层的高层,钢混结构!!!!!!是的,30层的高层,钢混结构
回复
53楼
前些天碰到一家装修中央空调的,把结构梁快钻断了,剩下几根钢筋了。施工队单子太大了
回复
54楼
现在满脑子都是这个事情,什么都干不了,整个人都不好了
回复
55楼
顶起来,不要沉
回复
56楼
顶起来,不要沉
回复
57楼
对结构肯定是有影响的,但是你想想施工时候的偷工减料,或许就会释然一些了
回复
58楼
这样的实例资料非常有用。
回复
59楼
贴着板底打洞,打断的钢筋应该是腰筋,虽然对结构不利,但是感觉问题不大。拙见,坐等高手解答 墙边30cm是暗柱范围,如果打断了暗柱纵筋,是会影响承重的
回复
60楼
大问题应该是没有的
回复
61楼
我们这里很多空调眼后打的 在剪力墙上
回复