本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑 安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。 屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都打断了两根14cm的钢筋。 剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。
本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑
安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。
屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都
打断了两根14cm的钢筋
。
剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。
22楼
加固前需要判断结构形式,受力筋是否被打断,钢筋的腐蚀需要注意。
回复
23楼
路过路过,学习学习!
回复
24楼
如按你所说,肯定是有问题的,但从你发的图来看,不明白,一句话,什么结构形式。若在框剪结构上应该是可以的,若在框架梁上肯定是有问题的。
回复
25楼
钢混结构
回复
26楼
不是受拉区吧,好像是受压区
回复
27楼
从图上看,打孔位置应该居梁中,没有破坏上部负弯矩主筋和下部的正弯矩主筋,打断的16钢筋应该是构造筋,对结构受力没多大影响,但对抗震有一定影响。具体有多大影响,这要看具体的结构图纸,与梁的位置、受力情况有关。
回复
28楼
学习了,谢谢分享
回复
29楼
谢谢楼主分享
回复
30楼
梁中间的画还是可以的啊
回复
31楼
谢谢分享,谢谢。
回复