本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑 安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。 屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都打断了两根14cm的钢筋。 剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。
本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑
安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。
屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都
打断了两根14cm的钢筋
。
剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。
12楼
梁上打孔:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
回复
13楼
回复
14楼
30层,住宅,做框剪?我笑而不语
回复
15楼
梁上筋打断了,要加固
回复
16楼
谢谢楼主分享
回复
17楼
后悔啊后悔 发表于 2016-3-30 12:36 30层高层,应该是框剪结构的看你图应该是打到了梁,影响裂缝的因素主要是钢筋直径,混凝土强度,当然洞口处的裂缝发展会比较快,建议用水泥砂浆补救。
回复
18楼
谢谢分享,谢谢。
回复
19楼
谢谢楼主分享
回复
20楼
贴着板底打洞,打断的钢筋应该是腰筋,虽然对结构不利,但是感觉问题不大。拙见,坐等高手解答
回复
21楼
有结构图纸最好,目测主要打断的是剪力墙墙体钢筋和连梁的上部钢筋,对结构的影响不大,注意采用混凝土浆塞缝,避免后期的钢筋锈蚀。
回复