本人从毕业跟着师父做暖通,那时候师父教的就是防排烟直接查表取值,而且取值的时候要把地上和地下的数值相加,然后根据相加的结果选风机,比如一个18层住宅前室做加压送风,楼梯间自然排烟,地上取25000m3/h,地下室部分取非高层数值22000m3/h,然后相加得出47000m3/h,根据这个风量选风机,请问这么做有根据吗?
本人从毕业跟着师父做暖通,那时候师父教的就是防排烟直接查表取值,而且取值的时候要把地上和地下的数值相加,然后根据相加的结果选风机,比如一个18层住宅前室做加压送风,楼梯间自然排烟,地上取25000m3/h,地下室部分取非高层数值22000m3/h,然后相加得出47000m3/h,根据这个风量选风机,请问这么做有根据吗?