加压风机吸气口电动阀与加压送风机连锁,风机开电动阀开,风机关电动阀关。我的问题是:此电动阀是否可以不用反馈工作状态到消控室?是否也不用消控室控制开或关?
加压风机吸气口电动阀与加压送风机连锁,风机开电动阀开,风机关电动阀关。我的问题是:此电动阀是否可以不用反馈工作状态到消控室?是否也不用消控室控制开或关?
2楼
困惑中,求各位老师指教
回复
3楼
要。见GB50116-2013的附录A
回复
4楼
这里算是灰色地带,GB50116-2013的条文说明4.5.1只是说“通常加压风机的吸气口设有电动阀,此阀与与加压风机联动,加压风机启动。电动风阀开启;加压风机停止,电动风阀关闭”。没有说手动控制和工作状态反馈到消控室。
GB50116-2013的附录A只提到加压送风口。
另外所有的标准图都没有,加压风机吸风口电动阀的控制原理。只有新风机有电动阀可以参考。不知咋做
回复
5楼
谢谢版主的热心解答
回复
6楼
此问题是暖通专业给我们出的难题,所有的标准图都是采用的70度常闭防火阀。
回复
7楼
我觉得电动阀控制信号可以不必取自消防控制中心,直接同加压风机控制箱联动控制就行,但是阀门开关状态需要接到消防控制中心,就是只监不控,因为阀门有可能坏了或者开启不成功的时候,而消防控制中心也不知道,这样不安全。
回复
8楼
阀门是和风机联动的 消防用的阀门通过报警系统监控
回复
9楼
谢谢楼上二位一般吸气口的电动阀门都不是专供消防用的大多用在新风机和排风机所以吸气口电动阀门都没有工作状态反馈接点,只能用控制电动阀门的辅助接点代表工作状态。另外GB50116-2013规范的4.5.3要求消防控制室联动控制器上可以手动控制送风口、排烟口。
回复