请高手解释一下,门式刚架,柱子特短,下边用混凝土柱,或者砌体构造柱当支撑,上边就一个图示的东西,防止门钢有侧向推力,下边用拉杆固定,这种结构合理吗?我们院有人做过好多这种结构的了。
请高手解释一下,门式刚架,柱子特短,下边用混凝土柱,或者砌体构造柱当支撑,上边就一个图示的东西,防止门钢有侧向推力,下边用拉杆固定,这种结构合理吗?我们院有人做过好多这种结构的了。
![无标题.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AC/2A/rBBhH11GAiyAOilwAAA2dwr5Ktw600.jpg)
13楼
感谢分享资料
回复
14楼
可以这么处理的
回复
15楼
还在继续挣扎
回复
16楼
可以的,没什么问题
回复
17楼
屋面的结构没有问题。但是支撑结构如果用现浇钢筋混凝土较好。如果用砌体结构,需要认真验算承重砌体的稳定性,尤其是在侧向风荷载的情况下。从减轻自重的角度讲,与其做成这样,倒不如用角钢为主要杆件的三角形桁架更好、更轻。
回复
18楼
可以的,··············
回复
19楼
非常感谢楼主的无私分享,谢谢啦!希望继续发扬此种分享精神!
回复
20楼
感谢分享资料
回复