关于分闸电磁铁分不掉的原因
wpy13107762621
2016年03月28日 18:17:19
只看楼主

刚做了一台630KVA的箱变,有一台带电动分闸的负荷开关,合闸之后,按分闸按钮,电磁铁又反应,但是分不掉,感觉电磁铁力量不够,请教高手什么原因

刚做了一台630KVA的箱变,有一台带电动分闸的负荷开关,合闸之后,按分闸按钮,电磁铁又反应,但是分不掉,感觉电磁铁力量不够,请教高手什么原因
免费打赏
cmb178
2016年03月28日 21:04:24
2楼
1 看原理图是否正确,看接线是否正确
2 做试验,先把把分闸线圈的接线拆掉,线头用绝缘胶布包好,防止触电、漏电;
合闸以后,分闸线圈直接加电源,看看能否分闸,这一步一定要注意安全,
如果能分闸,说明开关是好的,接线有问题;如果不能分闸,说明开关有问题
回复
wpy13107762621
2016年03月28日 22:11:58
3楼
cmb178 发表于 2016-3-28 21:04 1 看原理图是否正确,看接线是否正确2 做试验,先把把分闸线圈的接线拆掉,线头用绝缘胶布包好,防止触电 …我试验的时候用的控制电源是380V的三相电经过调压器变成三相100V,再经过控制变压器变成220V,分不掉,我们厂里的工程师说是容量不够,然后直接用插板上的220V ,真的分掉了,这是怎么回事
回复
beida_energy
2016年03月28日 22:40:30
4楼
那就是操作电源的容量不够!
回复
cmb178
2016年03月29日 08:14:11
5楼
如果原理、接线没问题,就是试验时电源容量小了,受调压器与控制变压器容量的限制,小变压器带不动大设备。
回复
wpy13107762621
2016年03月29日 12:38:39
6楼
cmb178 发表于 2016-3-29 08:14 如果原理、接线没问题,就是试验时电源容量小了,受调压器与控制变压器容量的限制,小变压器带不动大设备。调压器是1.5KVA的,控制变压器是50VA的,但是以前也用过50VA的变压器,没有这种情况,厂里的工程师也并没有让换变压器,就一个跳闸线圈,应该不需要很大的容量吧
回复
cmb178
2016年03月29日 14:48:30
7楼
wpy13107762621 发表于 2016-3-29 12:38 调压器是1.5KVA的,控制变压器是50VA的,但是以前也用过50VA的变压器,没有这种情况,厂里的工程师也并没 …你看看分闸线圈是多大?
回复
fitman
2016年03月29日 15:07:40
8楼
有反应,说明接线是正确的,但不能分闸,最可能的原因有两个,一个是电磁铁的位置没有调整好;另一个是线圈的控制电压不匹配。
回复
c168_com
2016年03月29日 17:41:21
9楼
wpy13107762621 发表于 2016-3-28 22:11 我试验的时候用的控制电源是380V的三相电经过调压器变成三相100V,再经过控制变压器变成220V,分不掉,我们 …为什么要变来变去?不能直接用220V吗?
回复
xuexi999123
2016年03月29日 19:51:34
10楼
也有可能是机构卡涩,出毛病了
回复
安静平凡
2016年04月07日 09:54:00
11楼
应该是控制变压器的容量不够,分闸的力量达不到,看一下,分闸线圈的电流是多少安的算一下了。
回复