关于分闸电磁铁分不掉的原因
wpy13107762621
Lv.2
2016年03月28日 18:17:19
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
刚做了一台630KVA的箱变,有一台带电动分闸的负荷开关,合闸之后,按分闸按钮,电磁铁又反应,但是分不掉,感觉电磁铁力量不够,请教高手什么原因
刚做了一台630KVA的箱变,有一台带电动分闸的负荷开关,合闸之后,按分闸按钮,电磁铁又反应,但是分不掉,感觉电磁铁力量不够,请教高手什么原因
免费打赏
hongbo5588
2016年04月07日 10:54:32
12楼
有反应,说明二次接线没有问题。
看看电磁铁的额定电压是不是匹配,电压如果没有问题,那就是负荷开关的操作机构问题,分闸力太大,电磁铁不足以顶开机构的半轴释放。