直径28的梁下部钢筋,锚固长度应乘修正系数1.1,结果现场下料算锚固长度没乘修正系数,短了9公分,部分梁已经扎完,还有办法整改么
直径28的梁下部钢筋,锚固长度应乘修正系数1.1,结果现场下料算锚固长度没乘修正系数,短了9公分,
部分梁已经扎完,还有办法整改么
3楼
可在钢筋末端焊接锚固板(钢板)或横向短钢筋,以加强锚固措施。
回复
4楼
楼上说的正解~~~~顶
回复
5楼
luo470829 发表于 2016-3-29 07:59 可在钢筋末端焊接锚固板(钢板)或横向短钢筋,以加强锚固措施。梁底钢筋比较密,而且已经落到模板内怎么焊(⊙﹏⊙)b横向短钢筋是每根锚固短的都要焊么
回复
6楼
也可以做135度的机械弯钩嘛
回复
8楼
把28的放到第二层去,保护层厚度大于3d可以乘以0.8的系数。
回复
9楼
如果焊接短筋或锚件困难,可提高混凝土强度一个等级,算一下锚固长度应该能满足了。
回复
10楼
其实不处理 也已经安全了
回复
11楼
就现场搭接一下不知可不可以,
回复
12楼
如果焊接短筋或锚件困难,可提高混凝土强度一个等级,算一下锚固长度应该能满足了。
回复
13楼
谢谢分享资料
回复