28的钢筋锚固长度下短了,怎么处理?
co1457443788043
2016年03月28日 18:14:46
只看楼主

直径28的梁下部钢筋,锚固长度应乘修正系数1.1,结果现场下料算锚固长度没乘修正系数,短了9公分,部分梁已经扎完,还有办法整改么

直径28的梁下部钢筋,锚固长度应乘修正系数1.1,结果现场下料算锚固长度没乘修正系数,短了9公分,


部分梁已经扎完,还有办法整改么
免费打赏
luo470829
2016年03月29日 07:59:48
3楼
可在钢筋末端焊接锚固板(钢板)或横向短钢筋,以加强锚固措施。
回复
偷地雷的
2016年03月29日 09:49:28
4楼
楼上说的正解~~~~顶
回复
co1457443788043
2016年03月29日 14:09:56
5楼
luo470829 发表于 2016-3-29 07:59 可在钢筋末端焊接锚固板(钢板)或横向短钢筋,以加强锚固措施。梁底钢筋比较密,而且已经落到模板内怎么焊(⊙﹏⊙)b横向短钢筋是每根锚固短的都要焊么
回复
wxf20072008
2016年03月29日 20:58:29
6楼
也可以做135度的机械弯钩嘛
回复
骑木桶的飞人
2016年03月30日 08:59:07
8楼
把28的放到第二层去,保护层厚度大于3d可以乘以0.8的系数。
回复
迟来的喜悦
2016年03月30日 09:10:26
9楼
如果焊接短筋或锚件困难,可提高混凝土强度一个等级,算一下锚固长度应该能满足了。
回复
w_129
2016年03月30日 10:48:26
10楼
其实不处理 也已经安全了
回复
fly-pad
2016年03月30日 11:37:19
11楼
就现场搭接一下不知可不可以,
回复
征程思远
2017年08月11日 16:48:03
12楼

如果焊接短筋或锚件困难,可提高混凝土强度一个等级,算一下锚固长度应该能满足了。
回复
龙枪虎豹骑
2017年08月16日 10:06:47
13楼
谢谢分享资料