请问零序三段保护动作越级跳的原因
春民
春民 Lv.2
2016年03月26日 09:30:00
来自于继电保护
只看楼主

高压电机(1400kW)零序三段保护定值为:(4A,0.1S,跳闸);线路零序三段保护定值为(4A,0.2S,跳闸),请问是否需要将线路跳闸时间改为0.4S以上,越级跳闸是否还跟线路容抗有关系(300m高压电缆)?线路综保是:北京四方,CSC-211,请问还有什么能影响到跳闸的原因,试了其他很多台电机都没问题,初步排除高压电缆问题。

高压电机(1400kW)零序三段保护定值为:(4A,0.1S,跳闸);
线路零序三段保护定值为(4A,0.2S,跳闸),请问是否需要将线路跳闸时间改为0.4S以上,越级跳闸是否还跟线路容抗有关系(300m高压电缆)?线路综保是:北京四方,CSC-211,请问还有什么能影响到跳闸的原因,试了其他很多台电机都没问题,初步排除高压电缆问题。
beida_energy
2016年03月26日 10:12:50
2楼
既然基本排除了电缆的问题,那么电动机好像 有问题了!
有可能零序测到的远大于4A。
回复
春民
2016年03月26日 10:47:40
3楼
beida_energy 发表于 2016-3-26 10:12 既然基本排除了电缆的问题,那么电动机好像 有问题了! 有可能零序测到的远大于4A。上午把这台高压电机通过母联转到另一条电源馈线上,另一条线没有跳闸,主要我还是想明白上下级越级跳的根本原因,如果高压电机有问题的话,自身的为什么不跳,跳了别的了?
回复
beida_energy
2016年03月26日 12:24:30
4楼
春民 发表于 2016-3-26 10:47 上午把这台高压电机通过母联转到另一条电源馈线上,另一条线没有跳闸,主要我还是想明白上下级越级跳的根 …电动机没有问题!值得庆幸!那就 有可能是保护装置有问题吧?
回复
春民
2016年03月26日 14:16:58
5楼
beida_energy 发表于 2016-3-26 12:24 电动机没有问题!值得庆幸!那就 有可能是保护装置有问题吧?中午给综保做了试验,没发现问题,能否是零序CT有问题呢?亦或者是1400kW电机启动瞬间,产生了非同期分量电流,CT受到容抗和电机本身感抗影响误动呢?
回复
cauchyss
2016年03月27日 10:58:21
6楼
个人觉得高压电机、综保质量问题可能性很小,可以检查一下综保参数设置和二次线,零序CT穿电缆有讲究的,要把电缆保护层接地线接对。
回复
春民
2016年03月28日 11:14:17
7楼
cauchyss 发表于 2016-3-27 10:58 个人觉得高压电机、综保质量问题可能性很小,可以检查一下综保参数设置和二次线,零序CT穿电缆有讲究的, …就是其他电机启动的时候,这台综保没有跳,只有启动1400KW电机时才跳。(400/800kW电机试车的时候不跳),下一步准备换个CT试一下。
回复