如题:室外园林灯具:220V庭院灯(高度3.5米),草坪灯(高度1米)等类型;灯具产品本身自带接地装置,而且灯座基础浇灌是钢筋混凝土预埋件;现在验收的时候,质监站提出一下问题:所有室外灯具必须接地处理,不但包括了灯具本身接地,而且还须灯具外壳接地(扁铁外接地线)。我查看了一下验收规范,规范内也没有很明确的注明是否要接地处理。
如题:
室外园林灯具:220V庭院灯(高度3.5米),草坪灯(高度1米)等类型;
灯具产品本身自带接地装置,而且灯座基础浇灌是钢筋混凝土预埋件;
现在验收的时候,质监站提出一下问题:
所有室外灯具必须接地处理,不但包括了灯具本身接地,而且还须灯具外壳接地(扁铁外接地线)。
我查看了一下验收规范,规范内也没有很明确的注明是否要接地处理。
2楼
灯具金属灯杆必须接保护!
运行TT,就是现场独立接地!
运行TN-C-S,就是接电源来的PE导体!
基础混凝土一般不能达到接地保护的要求!
回复
3楼
质监站在胡扯。
灯具本身的接地可以满足要求,但要注意以下:
1、使用灯具本身的基础做接地极,配电系统使用的是TT系统,回路保护开关要使用漏电保护开关,还应满足Ia*Zs<=50V;
2、由同一个保护电器保护的所有外露可导电部分,都赢通过保护导体连接至这些外露可导电部分共用的接地极上。因此,在回路应有共同的PE线与各灯具接地端子连接。
回复
4楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-27 10:51 编辑
请问楼主:
1、灯具产品本身是如何自带接地装置的???!!!
2、即便“灯座基础浇灌是钢筋混凝土预埋件”,其接地电阻都满足设计中接地电阻的要求吗???!!!
3、有设计图纸吧???!!!设计要求这些灯具是执行TT系统吗???!!!
4、你的灯具如果都接地良好的话,为什么还要怕质监站“所有室外灯具必须接地处理”的要求???!!!因为你已经处理好了!!!关键是质监站(ˇˍˇ) 要求如何处理???!!!其实很多质监站的监督员根本就不懂电气,大多都是在胡说八道的!!!
5、灯具本身接地,与“灯具外壳接地”有何区别???!!!
6、我估计质监站是要求你做所有灯具金属外壳到接地装置之间的PE线,这完全正确!!!
回复
5楼
哈哈 安全角度考虑 质检站要求是对的
回复
6楼
我们这边路灯都是做成tn系统,带PE线重复接地
回复
7楼
回复
8楼
muyuyao 发表于 2016-3-27 10:47 请问楼主:1、灯具产品本身是如何自带接地装置的???!!!谢谢分析!1、灯具接地线2、因为施工图纸没有相关电气接地详图,只要求按照施工规范执行。3、我们上次拆开庭院灯接地线给质监站的人,他居然很雷人的说了一句:‘螺栓没拧紧’
回复
9楼
xhtyply 发表于 2016-3-27 10:23 质监站在胡扯。灯具本身的接地可以满足要求,但要注意以下:1、使用灯具本身的基础做接地极,配电系统使 …配电系统采用TN-S系统,所有灯具金属外壳及灯杆需PE线连接;我们是接了电缆线自带零线与灯杆接地螺栓连接,是否还需要PE线连接灯杆外壳?
回复
10楼
beida_energy 发表于 2016-3-27 09:46 灯具金属灯杆必须接保护!运行TT,就是现场独立接地!运行TN-C-S,就是接电源来的PE导体!需要另外连接导体与灯杆外壳接地?具体的做法是怎样?
回复
11楼
PE线和灯杆都接地 这样最安全
回复